Hallo zusammen . Kann mir einer weiter helfen . Ich habe Heizungseineregelung Vitotrol 200 KW2 die zeigt mir immer eine Störung des Vorlauffühlers an aber bei 70 Grad ist sie weg. Es ist ein Orginalvorlauffüler von

Viesmann (schon der zweite) gr.

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Otto-2,

 

gib bitte noch, wie von quert089 beschrieben, die Herstellnummer der Regelung, sowie die Artikelnummer des Sensors mit an.

 

Was genau meinst du mit "aber bei 70 Grad ist sie weg"?

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Schönen Tag auch ! Die Nr. ist die 7450352 und der Anlegesensor Fühler QAD36 .

Im unteren Temperaturbereich also bis 70 Grad Vorlautemperatur zeigt die Regelung

Störung Vorlaufsensor an. Übersteigt die Vorlauftemperatur die 70 Grad Temperatur

ist die Störung weg und die grüne lampe leuchtet auf. Die Vorlaufsensor kam mit der

Regelung vom Fachhandel mit. Habe einen neuen Sensor angebracht und erhalte

das gleich Problem.  Gr. Otto-2,

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo Otto,

 

welche Seriennummer hat die Vitotronic ?

Welche Ersatzteilenummer hat der verbaute Fühler?

 

VG Michael

Hallo Otto-2,

 

gib bitte noch, wie von quert089 beschrieben, die Herstellnummer der Regelung, sowie die Artikelnummer des Sensors mit an.

 

Was genau meinst du mit "aber bei 70 Grad ist sie weg"?

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Schönen Tag auch ! Die Nr. ist die 7450352 und der Anlegesensor Fühler QAD36 .

Im unteren Temperaturbereich also bis 70 Grad Vorlautemperatur zeigt die Regelung

Störung Vorlaufsensor an. Übersteigt die Vorlauftemperatur die 70 Grad Temperatur

ist die Störung weg und die grüne lampe leuchtet auf. Die Vorlaufsensor kam mit der

Regelung vom Fachhandel mit. Habe einen neuen Sensor angebracht und erhalte

das gleich Problem.  Gr. Otto-2,

 

Hallo,

Regelung 7450352  benötigt einen 500Ohm  Sensor

 

siehe

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7183288?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7450352%...

 

Fühler QAD36 ist aus der 10k Serie. Das ist nicht kompatible.

 

VG

 

 

 

 

Vielen Dank für die Artikelnummer der Regelung.

Fehlt uns nur noch die Artikelnummer des Sensors.

Die Bezeichnung "QAD36" ist keine Viessmann-Ersatzteilbezeichnung.

 

Benötigt wird auf jeden Fall der Vorlauftemperatursensor 7183288.

Mir kommt es so vor, als wäre der falsche Sensor installiert.

@qwert089: Du bist einfach zu schnell. 😄 Aber top Antwort und bestätigt meine Vermutung! 

Vielen Dank ersteinmal🤗

Gerne. 🙂