abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Außentemperaturfühler Trimatik (mit Analoguhr)

Hallo zusammen, ich besitze eine Vissmann Ölheizung mit einer analogen Trimatik.

Meine Frage ist: Welcher Aussentemperaturfühler ist für die Trimatik der richtige?

Ich habe meinen Fühler mit ca.115 Ohm bei ca. 12 Grad gemessen.


Gruß
Chris
IMG_20211014_221018.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Du benötigst den Außentemperatursensor 7814197 (NTC).

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo pAn1c,

 

um deine Frage beantworten zu können müssen wir zunächst wissen, welche Trimatik genau installiert ist.

Dazu stelle uns bitte noch die zugehörige Herstellnummer zur Verfügung.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Handelt es sich bei der Herstellernummer um die: 7410 068-H ?

Gruß
Chris

Du benötigst den Außentemperatursensor 7814197 (NTC).

Ich bedanke mich vielmals.
Gibt es zu dem Sensor eventuell auch eine Temperaturkurve?

Gruß
Chris

Die "Kurve" findest du in der im Lieferumfang enthaltenen Montageanleitung des Außentemperatursensor.

Diese habe ich dir hier angehängt. 

Top-Lösungsautoren