Calotronic 200 (7141537) ersetzen um Vitoconnect OPTO1 benutzen zu können

Hallo Community,

 

Ich habe einen Calorond 050 Kessel der mittlerweile mit einem MHG Gasbrenner befeuert wird.

Steuerung ist die Calotronic 200 (7141537) an der eine Fernbedienung Vitotrol 300 (7248907) hängt.

 

Ich würde gerne über die ViCare App mittels Vitoconnect (Opto1 !?) auf die Anlage zugreifen, benötige dafür aber wahrscheinlich eine Vitotronic 200 Steuerung.

 

Jetzt stellt sich mir die Frage, welche Version die passende ist (KW1?) damit Fernbedienung, Codierstecker, Temperatursensoren und Solarsteuerung Vitosolic 100 (7170925) auch passen?

 

Ich würde mich über einen Antwort sehr freuen, vielen Dank im Voraus,

Heiko Bragenitz

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo heiko7471,

 

die Calotronic kannst du gegen eine Vitotronic 200 Typ KW2 tauschen.

Diese ist mit den genannten Komponenten kompatibel.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 