Hallo zusammen,

seit einem Stromausfall wird an meinem Display einer Trimatik-MC/B (Se.nr. 7450361) die Uhrzeit anstatt der Kesseltemperatur angezeigt.

Wie und wo (Codierebene, -adresse,...) kann ich die Anzeige ändern?

Danke schon mal im Voraus.

Grüße 👨‍🔧

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

da dürfte der Akku/Pufferbatterie defekt sein.

 

schau mal hier

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450361

--> Montageanleitung.

Seit 4-03

dort die genannten Wert für  Code 00 und 01 prüfen und auf die Wert aus der Anleitung bringen.

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

da dürfte der Akku/Pufferbatterie defekt sein.

 

schau mal hier

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450361

--> Montageanleitung.

Seit 4-03

dort die genannten Wert für  Code 00 und 01 prüfen und auf die Wert aus der Anleitung bringen.

 

VG 

Vielen Dank. Passt wieder🙂👍

 