abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehlermeldung Außenfühler Trimatik #7450 361

Hallo,

 

wir haben bei einem Kunden das Problem das nach der Auswechslung des AF wegen

eines defektes (Anzeige-32°C) nun die Fehlermeldung AF Kurzschluß erscheint obwohl

kein Kurzschluß vorliegt ?

 

Kann uns da jemand weitehelfen.

 

Vielen Dank.

 

Mit freundlichen Grüßen

Joachim

IMG_1785.JPG
IMG_1788.JPG
5 ANTWORTEN 5

Hallo Jo88,

was wird denn angezeigt, wenn du den Außentemperatusensor abklemmst?
Hast du den "neuen" Sensor mal gemessen und auch die Verbindungsleitung geprüft?
Wenn eine flexible Leitung verwendet wurde kann es sein, dass ggf. eine Litze der Leitung am Stecker einen Kurzschluss verursacht.
Das sollte auf jeden Fall nochmal vor Ort geprüft werden.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Benjamin,

 

Danke für Deine Antwort.

Ich werde dies nächste Woche wenn ich vor Ort bin

nochmals überprüfen und melde mich dann wieder.

 

Gruß Joachim

Hallo Benjamin,

 

ich war jetzt nochmals an der Anlage.

Wenn ich den AF abklemme kommt die Meldung Außentemperatursensor Unterbrechung,

im angeklemmten Zustand kommt die Meldung Kurzschluß.

Die Verbindungsleitungen habe ich durchgemessen, die sind ok.

 

Was mir aber aufgefallen ist lt. unserer Ersatzteilliste müsste der Sensor Nr. 7814341

montiert sein, lt. der Rechnung des montierten AF wäre aber der Sensor Nr.7814197 montiert.

Ich hatte bei ca. 12°C AT. 118,2Ohm gemessen ?

 

Viele Grüße

Joachim

 

Vielen Dank für die Rückmeldung.

 

Verwendet werden müsste der Außentemperatursensor 7820148 (Nachfolger von 7814341) und nicht der 7814197. 

Das wird sehr wahrschlich schon der Grund für die Fehlermeldung sein.

Hallo Benjamin,

 

ich war am Freitag nochmals an der Anlage

und es war tätsächlich ein falscher Außenfühler

montiert.

Anlage funktioniert nach Montage des richtigen Fühlers

wieder einwandfrei.

 

Danke

 

Viele Grüße Joachim