abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Fehlermeldung zu Außentemperatursensor

Hallo, 

bei meiner Vitodens  300-W wird folgende Störung angezeigt: Unterbrechung Außentemperatursensor Störung 18 und vorher Störung 10. Daraufhin habe ich den Außentemperatursensor austauschen lassen. Zeigte aber die gleiche Meldung an. Kann mir jemand weiter helfen? Hatte schon einmal hier das Problem geschildert, hatte damals aber noch nicht die Störmeldung "namentlich". Vielleicht kennt jemand ja schon dieses Problem. Grüße. Michael

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Michael,

 

die Störungsmeldungen '10' und '18' widersprechen sich eigentlich. '10' bedeutet "Kurzschluss" und '18' "Unterbrechung". Wenn das trotzdem beides auftritt, könnte das auch an einem Defekt des Zuleitungskabels oder eines Steckverbinders liegen. Da Du den Temperatursensor ja schon (leider ohne Erfolg) hast austauschen lassen, kann es an dem wohl nicht mehr liegen.

 

Ich weiß ja nicht, wie technisch versiert Du bist aber ich würde folgendermaßen vorgehen.

1.) Außentemperatursensor von der Steuerung abziehen. Jetzt dürfte die Steuerung nur den Fehler '18' "Unterbrechung" melden. Wenn sie trotzdem noch '10' "Kurzschluss" meldet, kann eigentlich nur ein Defekt auf der Steuerung selbst oder dem Steckkontakt vorliegen. Den Steckkontakt könntest Du Dir dann mal ansehen, ob da vielleicht ein loser Draht drin steckt.

2.) Wenn die Steuerung ok ist (wovon ich erst mal ausgehe), solltest Du die Zuleitung auf einen Kurzschluss oder Wackelkontakt überprüfen. Z. B. indem Du ein Ohm-Meter an die Enden der Zuleitung anschließt. Bei angeschlossenem Temperatursensor solltest Du bei den jetzigen Temperaturen (um die 0 °C) ca. 30 kOhm messen können. Misst Du gar keinen Widerstand (Unterbrechung) oder nur wenige Ohm (Kurzschluss), dann ist das Kabel defekt. Misst Du die ca. 30 kOhm ist alles ok.

3.) Jetzt könnte trotzdem noch ein sporadischer Fehler am Steckkontakt direkt am Temperatursensor vorliegen. Dazu müsstest Du dort vielleicht mal etwas am Kabel rütteln (aber nicht zu doll) und schauen, ob der Messwert am Messgerät konstant bleibt oder sich auf einmal sprunghaft ändert.

 

Du kannst natürlich auch Deinen Installateur oder einen Elektriker bitten, diese Überprüfung vorzunehmen. Die Steuerung ist ja glücklicherweise so "gnädig", dass sie bei beiden Fehlern trotzdem weiter arbeitet und von einer Außentemperatur von 0 °C ausgeht, was bei den aktuellen Temperaturen ja ganz gut passt.

 

Viele Grüße, Thomas 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Michael,

 

die Störungsmeldungen '10' und '18' widersprechen sich eigentlich. '10' bedeutet "Kurzschluss" und '18' "Unterbrechung". Wenn das trotzdem beides auftritt, könnte das auch an einem Defekt des Zuleitungskabels oder eines Steckverbinders liegen. Da Du den Temperatursensor ja schon (leider ohne Erfolg) hast austauschen lassen, kann es an dem wohl nicht mehr liegen.

 

Ich weiß ja nicht, wie technisch versiert Du bist aber ich würde folgendermaßen vorgehen.

1.) Außentemperatursensor von der Steuerung abziehen. Jetzt dürfte die Steuerung nur den Fehler '18' "Unterbrechung" melden. Wenn sie trotzdem noch '10' "Kurzschluss" meldet, kann eigentlich nur ein Defekt auf der Steuerung selbst oder dem Steckkontakt vorliegen. Den Steckkontakt könntest Du Dir dann mal ansehen, ob da vielleicht ein loser Draht drin steckt.

2.) Wenn die Steuerung ok ist (wovon ich erst mal ausgehe), solltest Du die Zuleitung auf einen Kurzschluss oder Wackelkontakt überprüfen. Z. B. indem Du ein Ohm-Meter an die Enden der Zuleitung anschließt. Bei angeschlossenem Temperatursensor solltest Du bei den jetzigen Temperaturen (um die 0 °C) ca. 30 kOhm messen können. Misst Du gar keinen Widerstand (Unterbrechung) oder nur wenige Ohm (Kurzschluss), dann ist das Kabel defekt. Misst Du die ca. 30 kOhm ist alles ok.

3.) Jetzt könnte trotzdem noch ein sporadischer Fehler am Steckkontakt direkt am Temperatursensor vorliegen. Dazu müsstest Du dort vielleicht mal etwas am Kabel rütteln (aber nicht zu doll) und schauen, ob der Messwert am Messgerät konstant bleibt oder sich auf einmal sprunghaft ändert.

 

Du kannst natürlich auch Deinen Installateur oder einen Elektriker bitten, diese Überprüfung vorzunehmen. Die Steuerung ist ja glücklicherweise so "gnädig", dass sie bei beiden Fehlern trotzdem weiter arbeitet und von einer Außentemperatur von 0 °C ausgeht, was bei den aktuellen Temperaturen ja ganz gut passt.

 

Viele Grüße, Thomas 

Hallo Thomas,

herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Habe gerade den Elektriker bei mir. Melde mich dann nochmal.

Grüße Michael

Hallo Thomas,

wir haben den Fehler gefunden. War ein im Heizungsgerät eingeklemmtes Anschlußkabel für den Außentemperatursensor. Vermutlich durch wartungsbedingtes mehrfaches Öffnen der Steuerungsklappe "abgescheuert" und daher gab es stets eine Unterbrechung.

Heizung läuft wieder ohne Probleme.

Wie schon gesagt, vielen Dank für deine Hinweise. Hat uns sehr geholfen.

Grüße.

Michael

 

Hallo Michael,

toll, dass deine Heizung wieder einwandfrei funktioniert. Freut mich, wenn ich helfen konnte.

Viele Grüße, Thomas