abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Regelung Zeitprogramm und Sommerbetrieb

Ich habe seit ca. 2 Wochen eine neue Heizungsanlage. Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW.

9 Räume sind mit Vicare Tehrmostatköpfen, 1 Raum zusätzlich mit einem Klimasensor (Wohnzimmer) ausgestattet, es ist Einzelraumregelung eingestellt. Ich habe einen 180 Liter Warmwassespeicher, die Warmwasseraufbereitung läuft dauerhaft im Zeitprogramm.

Die Anlage läuft soweit Fehlerfrei und gut.

 

Nun zu meinen Fragen:

1. Kan man die Heizung ausstellen und nur Warmwasser laufen lassen? In der App finde ich nichts, ich dachte an einen sogenanten "Sommerbetrieb".

 

2. Ich habe alle Zeitprogramme an allen Thermostaten deaktiviert, d.H. 24 Stunden auf "1" Reduziert.

Ich steuere die Thermostaten manuell über Alexa mit voreingestellten Temperaturen was auch funktioniert.

Nach einer gewissen Zeit sehe ich in der App das die Tehrmostate von manuell wieder im Zeitprogramm umgestellt sind, mal einige mal alle. Ist das normal und gibt es eine Möglichkeit "manuell" auf Dauer eingestellt zu lassen?

 

3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Tom81,

 

1. Kan man die Heizung ausstellen und nur Warmwasser laufen lassen? In der App finde ich nichts, ich dachte an einen sogenanten "Sommerbetrieb".

Ja, wenn du die Einzelraumsteuerung deaktivierst. Denn diese wird im Betrieb "nur Warmwasser" / Sommerbetrieb nicht benötigt.

 

2. Ich habe alle Zeitprogramme an allen Thermostaten deaktiviert, d.H. 24 Stunden auf "1" Reduziert.

Ich steuere die Thermostaten manuell über Alexa mit voreingestellten Temperaturen was auch funktioniert.

Nach einer gewissen Zeit sehe ich in der App das die Tehrmostate von manuell wieder im Zeitprogramm umgestellt sind, mal einige mal alle. Ist das normal und gibt es eine Möglichkeit "manuell" auf Dauer eingestellt zu lassen?

Dafür ist die Einzelraumsteuerung nicht vorgesehen. Der manuelle Betrieb wird spätestens 6h nach der Aktvierung wieder deaktiviert oder mit der nächsten Umschaltung entsprechend des eingestellten Zeitprogramms. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vielen Dank für die schnelle Antwort.  Habe ich soweit alles verstanden.

Welche Einstellung würden Sie mir am besten Empfehlen? Wir sind immer zu verschiedenen Zeiten und manchmal gar nicht zu Hause. Da möchte ich natürlich nicht ständig unnötig heizen. (Das Haus ist von 1978 und nicht sehr gut gedämmt)

Daher bevorzuge ich eine manuelle Regelung z.B über Alexa, die mir dann die Thermostaten auf die gewünschten Temperaturen einstellt wenn wir zu Hause sind.

Oder ist es besser bzw. effizienter die Heizung im Herbst/Winter immer mit einer niedrigen Temperatur tagsüber laufen zu lassen?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Für diesen Anwendungsfall gibt es über die ViCare+ die Funktion Geofencing.

Darüber wird der Standort erfasst und die Anlage arbeitet entsprechend des Zeitprogramms wenn du dich innerhalb der selbst definierten Homezone befindest.

 

 

Info zur ViCare

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Tom81,

 

1. Kan man die Heizung ausstellen und nur Warmwasser laufen lassen? In der App finde ich nichts, ich dachte an einen sogenanten "Sommerbetrieb".

Ja, wenn du die Einzelraumsteuerung deaktivierst. Denn diese wird im Betrieb "nur Warmwasser" / Sommerbetrieb nicht benötigt.

 

2. Ich habe alle Zeitprogramme an allen Thermostaten deaktiviert, d.H. 24 Stunden auf "1" Reduziert.

Ich steuere die Thermostaten manuell über Alexa mit voreingestellten Temperaturen was auch funktioniert.

Nach einer gewissen Zeit sehe ich in der App das die Tehrmostate von manuell wieder im Zeitprogramm umgestellt sind, mal einige mal alle. Ist das normal und gibt es eine Möglichkeit "manuell" auf Dauer eingestellt zu lassen?

Dafür ist die Einzelraumsteuerung nicht vorgesehen. Der manuelle Betrieb wird spätestens 6h nach der Aktvierung wieder deaktiviert oder mit der nächsten Umschaltung entsprechend des eingestellten Zeitprogramms. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Vielen Dank für die schnelle Antwort.  Habe ich soweit alles verstanden.

Welche Einstellung würden Sie mir am besten Empfehlen? Wir sind immer zu verschiedenen Zeiten und manchmal gar nicht zu Hause. Da möchte ich natürlich nicht ständig unnötig heizen. (Das Haus ist von 1978 und nicht sehr gut gedämmt)

Daher bevorzuge ich eine manuelle Regelung z.B über Alexa, die mir dann die Thermostaten auf die gewünschten Temperaturen einstellt wenn wir zu Hause sind.

Oder ist es besser bzw. effizienter die Heizung im Herbst/Winter immer mit einer niedrigen Temperatur tagsüber laufen zu lassen?

Für diesen Anwendungsfall gibt es über die ViCare+ die Funktion Geofencing.

Darüber wird der Standort erfasst und die Anlage arbeitet entsprechend des Zeitprogramms wenn du dich innerhalb der selbst definierten Homezone befindest.

 

 

Info zur ViCare