abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Trimatik 7410 368-H Heizkreislauf ohne Funktion

Hallo Zusammen,

ich habe das Problem, dass das Brauchwasser erwärmt wird und zur Verfügung steht. Die Diode der Brauchwasseranzeige (BWA) leuchtet dauerhaft (siehe Bild). Der Heizkreislauf funktioniert nicht. Teils kommen starke Strömungsgeräusche aus dem Boliler. Brauchwasser ist sehr heiß. Könnte eventuell ein Ventil nicht richtig funktionieren oder gibt es noch andere Fehlerursachen? Was kann ich machen, bevor ich den Heizungsmonteur hole?

IMG-20210930-WA0000.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der Heizungsmonteur war gestern da und hat folgendes durchgeführt:

  • Speichertemperatursensor (-fühler) gemessen:
               - kein plausibler Wert messbar
  • Anderen Temperatursensor eingebaut und Nachlaufzeit abgewartet:
                - kein Umschalten auf Heizbetrieb
  • Weitere Vorgehensweise:
    - Originalspeichersensor 7814282 wird bestellt, eingebaut und Funktion der Heizung nochmals geprüft
    - Grund: Handwerker war sich unsicher ob der Temperatursensor den er zum Test verbaut hat überhaupt funktioniert
    - falls nach Einbau des neuen Sensors der Heizbetrieb doch nicht funktioniert wird es wohl die Steuerung sein
  • Kesseltemperatur auf 60°C begrenzt und auf Schornsteinfeger belassen
    - bei Schornsteinfeger funktioniert der Heizbetrieb
    - Heizung läuft bis jetzt im Schornsteinfegermodus

Ja, das ist der aktuelle Stand.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo Heimwerker:2004,

 

wenn die Anlage sich permanent in der Warmwasserbereitung befindet und nicht in den Heizbetrieb geht, sollte zunächst mal der Speichertemperatursensor geprüft werden.

Wenn dieser den gewählten Sollwert nicht erreicht, schaltet die Anlage auch nicht in den Heizbetrieb um, da die Warmwasserbereitung noch nicht beendet ist.

 

Stelle bitte mal den Sollwert für das Warmwasser auf die niedrigste Stufe und prüfe dann, ob die Anlage nach einigen Minuten in den Heizbetrieb geht, bzw. ob zumindest die LED für die Brauchwasserbereitung erlischt. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin Reuter,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

Die Umschaltung auf die niedrigste Stufe hat leider nicht geklappt.

Beim Hochschalten der Brauchwassertemperatur auf 50 Grad ist die Heizung angesprungen.

D.h. für mich, dass der Sensor OK sein müsste, aber was ist der Grund für dieses merkwürdige verhalten?

 

 

Bitte ein paar mehr Information mit angeben.

Wie hat die Anlage sich denn verhalten, als du den Sollwert reduziert hast und wurde zwischenzeitlich mal der Speichertemperatursensor geprüft?
Wie lange hast du gewartet, dass nach der Sollwertänderung etwas passiert? 

Hallo Benjamin,

vielen Dank für Deine Antworten.

Hier nochmals Deine Fragen und meine Antworten darauf:

Wie hat sich die Anlage verhalten als du den Sollwert reduziert hast:

Antwort:

  • Brauchwasser hat nicht mehr aufgeheizt. Keine Strömungsgeräusche mehr.
  • Diode hat weiterhin geleuchtet

Wie lange hast du gedauert … :

Antwort:

  • Ca. 10h auf dieser Einstellung belassen (kleinste Brauchwassertemperatur)
  • nach diesen 10h Brauchwassertemperatur von Minimaleinstellung auf 50°C eingestellt. Dabei ist sofort die Heizung (BWA) angesprungen. Diode leuchtet weiterhin.

Wurde zwischenzeitlich der Speichertemperatursensor geprüft:

Antwort:

  • Nein. Weiß nicht wo dieser Sensor sitzt bzw. aussieht.
  • Ich habe einen Speicher der Firma NOVA Apparatebau Honer: HDA 180E 5KW

Im Voraus vielen Dank 

 

Das deutet alles darauf hin, dass die Anlage noch in der Warmwasserbereitung hängt.

In dem Zusammenhang ist der Speichertemperatursensor (5) zu prüfen.

Ich denke dass es sinnvoll wäre, wenn du dich an diesem Punkt an deinen Fachbetrieb vor Ort wendest und durch diesen den Sensor, bzw. die Anlage prüfen lässt.

Hallo Benjamin, vielen Dank für Deine Unterstützung. Der Fachbetrieb wurde bereits beauftragt. Mal sehen was dabei herauskommt.

Der Heizungsmonteur war gestern da und hat folgendes durchgeführt:

  • Speichertemperatursensor (-fühler) gemessen:
               - kein plausibler Wert messbar
  • Anderen Temperatursensor eingebaut und Nachlaufzeit abgewartet:
                - kein Umschalten auf Heizbetrieb
  • Weitere Vorgehensweise:
    - Originalspeichersensor 7814282 wird bestellt, eingebaut und Funktion der Heizung nochmals geprüft
    - Grund: Handwerker war sich unsicher ob der Temperatursensor den er zum Test verbaut hat überhaupt funktioniert
    - falls nach Einbau des neuen Sensors der Heizbetrieb doch nicht funktioniert wird es wohl die Steuerung sein
  • Kesseltemperatur auf 60°C begrenzt und auf Schornsteinfeger belassen
    - bei Schornsteinfeger funktioniert der Heizbetrieb
    - Heizung läuft bis jetzt im Schornsteinfegermodus

Ja, das ist der aktuelle Stand.

1.) Originaltemperaturfühler wurde eingebaut.

     --> Ergebnis: keine Änderung

2.) Anlage läuft weiterhin im Schornsteinfegermodus

3.) Wechsel der Steuereinheit notwendig

 

--> Problem: kein Neuteil verfügbar.
                     Einbau von Gebrauchtteil aus Eigenkauf wird von Installationsfirma nicht durchgeführt.

Top-Lösungsautoren