Trimatik MC/B: Umwälzpumpe nur im Dauernormalbetrieb aktiv

Hallo zusammen,

 

es geht um eine Bifferal mit Warmwasserspeicher und einer Trimatik 7450 361.

Das Problem besteht seit die Anlage kurz stromlos war. Die Batterie habe ich

inzwischen getauscht - keine Lösung des Problems.

 

Brenner und Warmwassererzeugung funktionieren.

Und wenn der Programmwahlschalter auf "Dauernd Normalbetrieb" steht, dann

tut auch die Umwälzpumpe und die Heizkörper oben werden warm.

Stellt man allerdings auf ein anderes Programm ("Normalbetireb/Reduzierter" oder

"Normabetrieb/Abschaltung" etc.), dann geht die Umwälzpumpe aus, obwohl man

sich im programmierten Zeitfenster befindet. Auch der Brenner heizt den Kessel nicht

weiter auf.
Ferner wurde ein Zeitprogramm für die Warmwassererzeugung eingestellt: dieses

wird in allen Programmen

völlig ignoriert => es wird immer sofort Warmwasser erzeugt, wenn

man den Drehknopf auf über die aktuelle Speichertemperatur dreht.

 

Die Codirerungen habe ich so gut es geht wieder eingestellt.

Was kann das sein?

 

Schonmal vielen Dank und viele Grüße

Martin

 

PS: was ist das eigentlich für ein Kreislauf den wir da haben
(siehe Bild): ist das ein Mischer oder nur eine Pumpe?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo zusammen,

 

nachdem ich Datum etc. eingestellt und die Einstellungen wie

hier https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Trimatik-7450361-Stromausfall-Trotz-Codierung-blinke... beschrieben vorgenommen hatte,

hat sich die Umwälz-Pumpe wieder an die Zeitprogramme

gehalten - und zwar in jedem Programmmodus.

Lediglich die Warmwasserbereitung hat das noch nicht interessiert:
es wurde weiter dauernd Aufbereitet.

Probehalber habe ich dann Codierung 12 mal von 12:00 auf 12:01

und wieder zurück auf 12:00 gestellt. Und siehe da: jetzt hält sich 

auch die Warmwasserbereitung wieder an das Zeitprogramm.

Irgendwie will die Warmwasserbereitung  nach einem totalen

Stromausfall wohl einmalig getriggert werden bevor das wieder

geht.

 

Viele Grüße

Martin

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
 
pumpe1.jpg

Hallo zusammen,

 

nachdem ich Datum etc. eingestellt und die Einstellungen wie

hier https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Trimatik-7450361-Stromausfall-Trotz-Codierung-blinke... beschrieben vorgenommen hatte,

hat sich die Umwälz-Pumpe wieder an die Zeitprogramme

gehalten - und zwar in jedem Programmmodus.

Lediglich die Warmwasserbereitung hat das noch nicht interessiert:
es wurde weiter dauernd Aufbereitet.

Probehalber habe ich dann Codierung 12 mal von 12:00 auf 12:01

und wieder zurück auf 12:00 gestellt. Und siehe da: jetzt hält sich 

auch die Warmwasserbereitung wieder an das Zeitprogramm.

Irgendwie will die Warmwasserbereitung  nach einem totalen

Stromausfall wohl einmalig getriggert werden bevor das wieder

geht.

 

Viele Grüße

Martin

 

Top-Lösungsautoren