VBC130-A03.300 - Vitotronic ???

Ein sonniges Moin aus Hamburg ... OHNE REGEN  🙂

 

In mienem Vitodens 300-W WB3C (Serien-Nr. 7199 5389 1083 4108) ist als Steuerung eine VBC 130-A03.300 verbaut (zumindest steht das so auf der weißen Komponente).

 - Hatte eine Ext H1 angeschlossen ... alles OK

 - brauche aber eine EA1 (wegen der 0-10V für die Temperatur)

 ... da stimmt nun gar nichts. Auf der Ebene 2 gibt es einfach die Nummern nicht die im Manual der EA1 stehen. Daher nun meine Fragen:

 - Was für ein Steuerung habe ich? Vitotronic 200 ???

 - Passt die EA1 überhaupt zu meiner Steuerung?

 - Muss was umstellen / SW aufspielen ???

 

Freue mich (wie immer) auf eure sehr kompetenten Antworten

Dietrich

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Dietrich,

 

das sind die Anleitungen für deine S/N

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7199538

-->Service Anleitung

-->https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681673VSA00003_1.PDF

Seite 95

für eine Sollwertvorgabe per 0-10V wäre die  Ext H1 korrekt

 

 EA1 ist nicht mit deiner Regelung kompatibel.

 

Was war das Problem mit der  Ext H1 ??

 

VG Michael

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Dietrich,

 

das sind die Anleitungen für deine S/N

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7199538

-->Service Anleitung

-->https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681673VSA00003_1.PDF

Seite 95

für eine Sollwertvorgabe per 0-10V wäre die  Ext H1 korrekt

 

 EA1 ist nicht mit deiner Regelung kompatibel.

 

Was war das Problem mit der  Ext H1 ??

 

VG Michael

 

 

Ein sonniges Moin aus Hamburg ... ohne Regen

... wie immer sehr schnell und sehr kompetent ... DANKE :-))

sorry war mein Fehler. Hatte die H2 verbaut. Habe eben die H1 bestellt.

Viele Grüße
Dietrich