Regelung
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Foren Aktivität

Die Heizkennlinie

Die Zeit der konstanten Vorlauftemperaturen ist seit Jahrzehnten vorüber. An ihre Stelle trat die Regelung über Heizkennlinien. Das Thema ist zwar so alt, wie unsere Community selbst 😉 doch erfahrungsgemäß nie aus der Mode gekommen. Es also mal wied...

Steuerung ViCare Einzelraumregelung = Heizkreispumpe

Liebes Viessmann Team,ich habe seit neuestem zwei ViCare Fußboden-Thermostate ZK03838 + diverser ViCare Klimasensoren ZK03839 im Einsatz.Da die ViCare Fußboden-Thermostat Einheit ja die einzelnen Heizzonen schließt, wenn keine Wärmeanforderung ist (S...

koeber_1-1702460519423.png koeber_0-1702459895929.png koeber_3-1702461059734.png
von
  • 1 Likes
  • 12 Antworten
  • 544 Ansichten

Wie wird die Heizkurve bei Vitola 200 / Vitotronic 200 umgesetzt?

Guten Abend! Verwendete Geräte: Vitola 200 VB2 15 kW, Vitotronic 200 KW1, Vitoconnect Opto 2 über ViCare Android. Nehmen wir an, die Heizkurve ist so eingestellt:Bei +8 °C Soll-Raumtemperatur und 6 °C Außentemperatur beträgt die Vorlauftemperatur 11 ...

Anlage „Standby“, Umwälzpumpe läuft öfter als beschrieben

Hallo Viessmann ExpertenIch habe die Vitodens 200-W B2HF nur mit Heizung.Im Handbuch ist auf Seite 45 zum Zustand Anlage „AUS“ unter Hinweis beschriebenHinweis:Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen werden alle in der Regelung angeschlossenen U...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 110 Ansichten

Trimatik-MC 7450 Regelung Sommerbetrieb

Hallo an Alle, ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Anliegen. ++Zur Info: Ich bin absoluter Laie in dieser Angelegenheit++ Ich habe ein Haus gekauft in dieser eine Viessmann Trimatik-MC Heizungsanlage verbaut ist + einem 3-Wege Mischer von Centr...

Viessmann 200-W WB2B

Hallo, bei mir läuft oben beschriebene Heizung. Es ist mir aufgefallen, dass die Pumpe nicht umschaltet, von Warmwasser zu heizbetrieb und umgekehrt.ich vermute mal einen Defekt in der Regelung. Andere Pumpe schon getestet, Gleiches Ergebnis. Habt ih...

Heizung auf „Reduziert“, Umwälzpumpe läuft ununterbrochen

Hallo Viessmann ExpertenIch habe die Vitodens 200-W B2HF nur mit Heizung. Die Vitotrol 100 UTDB ist noch nicht angeschlossen. Die aktuelle Betriebsweise ist „Konstantberieb“. Der Heizschwerpunkt ist das Wohnzimmer. Alle anderen Zimmer haben einen Hei...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 124 Ansichten

Vitogas 100

Hallo, Unsere Vitogas 100 regelt sich nicht mehr von alleine. Sie bleibt ständig auf niedriger Temperatur stehen ( 32grad teilweise weniger ), dann haben wir kein warmes Wasser und auch die Heizkörper sind kalt. Es wird auch keine Fehlermeldung angez...

  • 0 Likes
  • 16 Antworten
  • 246 Ansichten

Vitoconnect OPTO2

Ich musste meinen Router erneuern und jetzt verbindet sich mein Vitoconnect nicht mehr mit der App .Ein QR-Code ist nicht vorhanden , nur die SR Nr. 7637415006602207. Zum Anmelden braucht man aber noch WPA Schlüssel und ID . Können sie mir dabei behi...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 73 Ansichten

Vitola Bj. 1979 Nachrüstung Außentemperatursteueerung

Hallo Community!Öl-Heizkessel VITOLA (Konstantheizkessel) Bj. 1979 wird nur zur WarmwasserbereitungMai bis September gnutzt Haupheizleistung mit MONO-h und Pufferspeicherlt. Schornsteinfeger Nachrüstpflicht §61 GEG mit AußentemperatursteuerungFrage: ...

vitodens 300 stilllegen

Ich möchte meine Heizung ändern. Vitodens 300 ausbauen und durch Pelletofen ersetzen. Verbaut ist SDIO/SM1A. Da vitodens 300 einen Teil der Steuerung leistet brauche ich hierfür Ersatz. Mein Installateur reagiert nicht wegen großer Auslastung seiner ...

von
  • 0 Likes
  • 4 Antworten
  • 132 Ansichten

Codierung Speicherladung ohne Heizkreis / Warmwasser / Aussenfühler

Unser Ölkessel (Vitola 100) mit Regelung Vitronic 200 Typ KW 2 wird nur noch zur Beladung eines Schichtspeichers eingesetzt. Regelung des Brenners und der Speicherladepumpe übernimmt die Regelung des Schichtspeichers.Der Kessel steuert weder einen He...

von
  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 255 Ansichten

Vitotrol 100 - Störung

Auf dem Display vom Vitotrol 100 erscheint Störung 01 .Was genau bedeutet diese Störungscode?Der Vitotrol 100 regelt unsere Gastherme. Diese wiederum versorgt Heizkörper und Warmwasserversorgung.Nach dem Resetten der Gastherme arbeitet die Therme wie...

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 36 Ansichten

Vototronic 200 Kw 2 soll Vorlauftemperatur einstellen

Hallo zusammen, bei meinem zweiten Heizkreis mit Mischer steht in der Diagnose Vorlauftemp. Soll 0 Grad. somit steht mein Mischer immer auf zu und öffnet nicht. Wie kann ich hier die Vorlauftemp. Soll erhöhen ? Gruß Carsten

  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 51 Ansichten

ViCare Fußbodenthermostat: Bewertung 1 von 5 Sternen

Liebe Community und potentielle Käufer, nachdem ich das ViCare Fußbodenthermostat inkl. diverser ViCare Klimasensoren seit über einem Jahr installiert habe, folgt nun zu Informationszwecken ein weit überwiegend negatives Resumee. Sollte es zukünftig ...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 106 Ansichten

Vicare App kühlen

Hallo, Was muss ich kaufen um die Kühlfunktion der Vitocal 200 im Zusammenhang mit der Vicare App und Vicare Fußbodenthermostat zu betreiben?Grüße Thomas

Vicare Fußboden Thermostat Steuerung Heizkreispumpe

Hallo, Es wird endlich wieder warm und alle Heizkreise sind am Vicare Fußboden thermostat geschlossen. Warum in aller Welt läuft Dann noch die Heizkreispumpe an der Vitacal 200? Ich wollte doch sparen mit Vicare und allen Funktionen! Grüße Thomas

Vitotronic 200 KW6B Zeigt falsche Programmeinstellung an

Guten Tag Zusammen,wir haben eine neue Vitoladens 300-C, BC3B-19, ohne Warmwasserbereitung, das wird über eine getrennte Vitocal 060-A erledigt. In der Vitotronic wird aber immer das Programm "Heizung und Warmwasser" angezeigt. Am Anfang, in den erst...

Einzelne Heizkreise ansteuern

Hallo zusammen, ich habe auf Bildern gesehen dass man einzelne Heizkreise ansteuern kann mit der App. Ich habe nur einen Heizkreis1 Wie kann ich denn das aufteilen in Schlafzimmer, Küche, Bad usw...Ich habe eine Vitocal 200-S und Fußbodenheizung.

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 77 Ansichten

Vitotronic 200 HO1B 7502830

Info zur Anlage (Lieferung 4450060880) Kessel: Grundg. Vitodens 200-W B2HA 26kW / Seriennummer 7454859604637107 Bedienteil: Vitotronic 200 HO1B / Seriennummer 7502830610895107 Kommunikationsmodul: Vitoconnect OPTO2 / Seriennummer 76374150208182330 (n...

Steuerung Heizstab

Hallo Vissmann community Habe eine neue Heizung Vitodens 200-W Typ B2HF und einen Kessel Vitocell 100-W mit Elektroheizstabin PlanungFrage wird der Heizstab über die Heizung direkt angesteuert,kann ich ihn über die ViCare App steuern und ist es mögli...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 122 Ansichten

Vitosoft 300 mit Vitodens 343-F B3UA verbinden

Hallo,unsere Vitodens 343-F B3UA habe ich mit dem Vitoconnect 100 (7571381 0031477) verbunden und habe über die ViCare App einwandfrei Zugriff auf die Anlage.Leider gelingt es mir nicht, mit der auf dem Windows-Rechner neu installierten Vitosoft 300-...

Brauchwassererwärmung durch Speicher-Warmwassererwärmer

Hallo,ich habe einen Heizwasser-Pufferspeicher Vitocell 100-E SVP (400l) und einen Speicher-Warmwassererwärmer Vitocell 100-V CVA (200l). Beide werden durch einen Heizkessel Vitoligno 300-P mit Wärme versorgt.Bzgl. der Regelung ist mir nicht klar, ob...

Codierebenen aus Vitodens200-W online auslesen

Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die beiden Codierebenen 1 und 2 aus der Steuerung/Regelung meiner Gas-Brennwert Anlage Vitodens 200-W H2HB (ähnlich der Anlagenwerte durch PC-App Vitoguide) auszulesen?Bin auf eure Rückantworten gespannt. Grüß...

Anzeige Energiebilanzen - Vitocall 333-G / Vitotronic 200 Typ WO1C

Hallo Community, bei mir wird im Informationsmenü nicht der Menüeintrag Energiebilanzen angezeigt Obwohl in der Codierebene 1 - Bedienung - Benutzerebene für Anzeige Energiebilanzen/JAZ 8811 der Wert auf "MAX 2" gestellt ist und damit der Menüeintrag...

IMG_20190519_090307_resized_20190519_093110765.jpg IMG_20190519_090341_resized_20190519_093110948.jpg IMG_20190519_092552_resized_20190519_093110541.jpg InfoEnergiebilanz.jpeg
von
  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 1361 Ansichten

Warmwasser wird dauernd erhitzt

Hallo liebe Community, Ich besitze einen Viessmann Litola Heizkessel ( Herstell-Nr. 752005125547 )mit einem Verticell Warmwasserspeicherund einer Duomatik Steuerung ( Herstell-Nr. 7079987 ) Seid letztem Jahr habe ich das Problem, daß die Warmwasser-A...

  • 0 Likes
  • 10 Antworten
  • 822 Ansichten

Einbindung Vitotrol 300-E in die Betriebsweise Konstant

Ich habe die Vitodens 200-W B2HF nur mit Heizung in einer „kleinen“ Etagenwohnung und der Heizschwerpunkt ist im Wohnzimmer und nur in diesem würde ich gern einen Raumthermostat verwenden. Die aktuelle SW der Vitodens 200 / 300 erlaubt dies nur zusam...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 132 Ansichten
Top-Lösungsautoren
Top empfohlene Mitglieder