abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Viesmann Timatik 7450365 funktioniert nicht

Hallo!

Bei einem Heizkörper Austausch wurde die Heizung aus und wieder  eingeschaltet. Seit dem funktioniert sie nicht mehr. Bei Kesseltemp. sowie bei Außentemperatur. und Speichertemp. zeigt nichts an. Die Uhrzeit konnte ich einstellen. Atomatik funktioniert nicht,  läuft nur auf handbetrieb.

Können Sie mir helfen?

20211205_152200.jpg
20211203_180421.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.

Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

 

Benjamin_Reuter_0-1638961741974.png

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo juke,

 

welches Bedienteil ist an deiner Trimatik installiert? 

 

Konntest du auch den Wochentag korrekt einstellen?

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hi, Wochentage konnte ich einstellen! 

Anbei habe ein Foto hochgeladen von meiner Trimatik.

Screenshot_20211208-115044_Drive.jpg

Prüfe bitte mal die Codieradressen 00 und 01.

Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

 

Benjamin_Reuter_0-1638961741974.png

 

Danke, es funktioniert wieder!

Sehr gut. 🙂