abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Viessmann Trimatik 2 Unterschiede 7410 160 G vs. H Regelung und Sensoren

Hallo,


sind die folgenden alten Trimatik 2 Regelungen bezüglich der Sensoren kompatibel, so daß die 160 H mit den alten Sensoren der 160 G läuft?

 

(a) Viessmann Trimatik 2  7410 160 G  (defekt) 

(b) Viessmann Trimatik 2  7410 160

 

Zum Hintergrund: 

 

Ich dachte, daß alle Trimatik Regelungen kompatibel sind, jedoch hat die ältere 160 H mechanisch andere Stecker, die auch rot statt orange sind. 

 

Die vorhandene Regelung Viessmann Trimatik 2 (7410 160 G) 5096 751 mit Heiz- und Warmwasserspeicherkessel Vitola Biferral und Ölbrenner scheint defekt. 


Ohne Schorsteinfegerschalter komplett funktionslos/tot.

Die vier Sicherungen sind OK, Umwälzpumpe, Ladepumpe laufen einzeln, die Temperatursensoren und Außensensoren haben plausible Widerstandswerte gemäß Schaltplan zur 160-H. 


Mit Schornsteinfegermodus: 

- läuft der Brenner, Umwälzpumpe und Heizung geht geregelt per kapillarem TR. 

- Trinkwasserkreislauf und Warmwasserspeicher wird nicht warm. 

Die Ladepumpe läuft aber korrekt, wenn die Stecker 20/21 getauscht werden, manuell wird Warmwasserspeicher dann auch warm.  

 

Schaltplan und Funktionsplan für die 160 H sind vorhanden (vgl. thread https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Schaltplan-fuer-eine-Trimatik-7410-160-G/m-p/18556)

 

Zur 160-G liegt kein Schaltplan vor. 

 

(1) Gilt der Schaltplan der 160 H inklusive der NTC/PTC/PTC Widerstandwerte/Kennlinien zu 1,3,5  auch 100% für die 160 G ?

(2) Sind also nur die Stecker mechanisch geändert worden aber die alten Sensoren der 160 G sind elektrisch kompatibel zur etwas "jüngeren" 160G und können angeklemmt werden? 

 

Oder werden für den Betrieb der 160-H andere Sensoren benötigt? 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo tri-W,

die Sensoren und folglich auch die Kennlinien, sind identisch.
Ich kann dir jedoch nur davon abraten, eine über 30 Jahre alte Regelung, gegen eine ebenso alte Regelung oder deren Komponenten, zu ersetzen.

Wenn deine Trimatik defekt ist, solltest du eine Vitotronic 200 installieren lassen.
Verwenden könntest du die Vitotronic 200 Typ KW1/ KW2 oder die Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

OK, Danke.

Die alte muss noch halten bis der Gasanschluss gelegt ist, die "H" ist vorhanden. 

Top-Lösungsautoren