Vitocell - Wieviel heißes Wasser ist im Speicher

Kann ich von außen erkennen, ob ausreichen Warmwasser für eine Duschvorgang vorhanden ist.

Solange der Sollwert Wassertemperatur nicht unterschritten ist speist die Heizung nicht in den Speicher ein. Die Warmwasser-Restmenge reicht dann manchmal nicht für einen weiteren Duschvorgang aus. Erst nach Unterschreitung des Sollwerts wird der Speicher wieder vollständig aufgeheizt.

Auch mit der Aktivierung der einmaligen Warmwasserbereitung kann ich den Speicher nicht aufheizen, solange der Sollwert nicht unterschritten ist.

 

Unser Kaminkehrer hat diese neue Heizung als den "Mercedes" unter Anbietern gelobt. Also müsste ich doch irgendwie erkennen, ob ich meinen Duschvorgang warm oder kalt beende.

 

Vielen Dank für Ihre Antwort

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Danke für Nachricht

 

der Themperatursensor war oben anstatt seitlich auf halber höhe angebracht.

Jetzt funktioniert alles

Danke

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

poste mal die Serien/Herstellernummer auf dem Speicher - beginnt mit 7.

 

Vielleicht kann man noch weitere Thermometer nachrüsten.

 

Bei den größeren Solar WW Boiler gibt es ein detailliertere Anzeige.

Diese hat 4 Sensoren, damit kann man zumindest abschätzen ob es für eine Badewanne reicht.

Für eine "Dusche" müsste ein Sensor recht weit oben sitzen der etwa 30-50l Inhalt entspricht.

 

Meinem Kenntnisstand  nach startet die einmalige Warmwasserbereitung auch ohne unterschreiten des unteren Schwellwertes

Warmwasser.PNG
Schichtung2.PNG

Danke für Nachricht

 

der Themperatursensor war oben anstatt seitlich auf halber höhe angebracht.

Jetzt funktioniert alles

Danke