Ein Hallo an die Community,

es geht um eine Vitodens 200-W (B2KF-19) mit AT Fühler.

Meine Frage ist nun an euch, könnte über den Stecker Anschluss (96) ein Raumbediengerät Vitotrol 100 UTDB anschließen?

Nach entsprechender Parametrierung gemäß Seite 39 könnte ich das Vitotrol als externe Anforderung nutzen.

1 ANTWORT 1

Hallo paul_m,

 

wenn dein Vitodens witterungsgeführt läuft, funktionert das nicht. Du kannst dann eine Raumtemperaturaufschaltung wählen. Dafür benötigst du aber die Fernbedienung Vitotrol 200-E  Art.Nr. Z017415. Siehe dazu Parameter 933.6 und 933.7 in der Systemkonfiguration.

 

Wenn deine Anlage nicht für witterungsgeführten Betrieb vorgesehen ist, kannst du die UTDB dort anschließen.

 

freundliche Grüße

Timo

 

 