Folgendes System wurde von einem Heizungsbauer installiert:

 

Der Brenner versorgt den Vorlauf für die Speisung der Warmwasserbereitung -und ist an den WWB Speicher angeschlossen. Die Regelung der WWB erfolgt durch ein anderes Fabrikat. Vom Brenner wird über ein Erweiterungsmodul ein statischer Heizkreis geregelt (Mischer plus Pumpe).

 

Wir sind als Firma für die elektronische Kopplung Brenner + WWB zuständig. Um dem Brenner die gewünschte VL Temperatur für das WWB System mitteilen zu können, wurde ein EA1 Modul vorgesehen.

Über DE1 Eingang (Sollwertvorgabe) und den 0-10V == 0-100°C Eingang soll dem Brenner mitgeteilt werden, wie hoch die aktuell gewünschte VL Temperatur ist. Der Errichter der Heizung hat sich nun schon mehrmals an der Konfiguration des Systems versucht, aber es ist mir bisher nicht möglich, den Brenner dazu zu bringen, das er bei EA1-DE1 = geschlossen, auf den VL Sollwert (0-0V) heizt.

 

Hintergrund: das WWB System benötigt im Speicher im normalen Modus 60°C und bei Antilegionellenbetrieb 75°C. Diese Umschaltung soll durch das EA1 Modul erfolgen. 

 

Sieht sich hier jemand in der Lage, mir die notwenigen Menüeinstellungen vor zu geben, dass ich das System selber zum Laufen bekomme?

 

Ist es überhaupt möglich, mit dieser Hardware eine dauerhafte Steuerung der VL Temperatur des Brenners zu übernehmen oder muss das anders erfolgen?

 

Vielen Dank für einen Tipp.

1 ANTWORT 1

Hallo Kronfeldt,

 

wenn lediglich eine Sollwertvorgabe über eine externe Anforderung erfolgen soll, reicht es die Anforderung über den Eingang (DE1) zu realisieren. Dort fordern Sie einfach mittels Schaltkontakt an. Den Sollwert für die Funktion stellen Sie über die Codieradresse 9b ein. Der 0-10V Kontakt, bzw. die Anforderung darüber wird für die Umsetzung daher gar nicht benötigt.

 

Da es hier aber um die reine Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung geht, können Sie auch einfach über die Codieradresse 58 den Sollwert einstellen und über die Codieradresse 63 festlegen, wann diese Zusatzfunktion ausgeführt werden soll. Den Sollwert für die Zusatzfunktion geben Sie über die Codieradresse 56 vor. Zu beachten ist hierbei, dass die maximal einzustellende Vorlauftemperatur vom Codierstecker begrenzt wird. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 