Hallo,

wir haben hier folgende Anlage eine Vitodens 200-W. Ist es normal das die Anzeige (angehängtes Bild) links unten unter der Abdeckung auf 2,6 BAR steht? Wir haben ein ständiges Rauschen sowie immer wieder sehr lautes Geglucker in den Leitungen bzw. Heizkörper. Entlüftet wurde mehrfach und es kam immer nur Wasser raus.

Gruss smiley ;o)

Vitodens.JPG
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Smiley,
also normal ist dieser Druck sicherlich nicht. Das siehst du schon daran, dass die Anzeige nicht mehr im grünen Bereich ist und sich bedenklich dem roten Bereich nähert. Das Rauschen kommt sehr wahrscheinlich durch den zu hohen Druck (optimal wäre knapp über 1 bar). Für das Gluckern habe ich keine Erklärung, wenn es keine Luft ist?!? Hast du mal das Ausdehnungsgefäß (MAG) überprüft (lassen)? Eventuell ist das defekt, wenn der Druck früher immer im grünen Bereich war.

Viele Grüße, Thomas

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Smiley,
also normal ist dieser Druck sicherlich nicht. Das siehst du schon daran, dass die Anzeige nicht mehr im grünen Bereich ist und sich bedenklich dem roten Bereich nähert. Das Rauschen kommt sehr wahrscheinlich durch den zu hohen Druck (optimal wäre knapp über 1 bar). Für das Gluckern habe ich keine Erklärung, wenn es keine Luft ist?!? Hast du mal das Ausdehnungsgefäß (MAG) überprüft (lassen)? Eventuell ist das defekt, wenn der Druck früher immer im grünen Bereich war.

Viele Grüße, Thomas