Vitodens 333 ws3a 26 KW Heizkreistrennung

Hallo liebe Community,

 

wir haben ein Haus gekauft in dem der Gas-Brennwert-Kompaktkessel Vitodens 333 Typ WS3A 6,6 bis 26 KW mit der Hersteller-Nummer 7177 362 3 00001 verbaut ist. Bislang hat die Anlage den Keller, das EG und das erste OG versorgt. Verbaut waren 70er Jahre Rippenheizköper, welche über 3/4 Zoll große Eisenrohre verbunden waren und so insgesamt 170qm mit Wärme versorgten. Wir haben nun im EG und OG eine Fußbodenheizung verbauen lassen und im Keller behalten wir die alten Heizkörper. Da die FBH eine geringe Vorlauftemperatur benötigt ist eine Trennung der Heizkreise nötig. Wir haben dazu zwei Heizungsbauer kontaktiert, welche allerdings unterschiedlicher Meinung sind. Variante eins lautet Aufrüstung auf hydrauliche Weiche, Divicon Heizkreisverteiler mit 3-Wege Mischer (komplett vormontierte Einheit mit Pumpe) und Divion Heizkreisverteiler ohne Mischer (komplett vormontierte Einheit mit Pumpe) plus notwendiges Anschlussmaterial, Verteilerbalken usw. Variante zwei lautet Aufrüstung auf einen Wärmetauscher. Der Installateur der Variante zwei bevorzugt hat Sorge, dass wenn man die Wasserkreisläufe nicht trennt, a) eventuell die schwarze Schlacke aus den alten Körpern sowie Luft in die FBH gelangen könnte (lt. seiner Aussage sind die alten Körper nie ganz ohne Luft) und b) umgekehrt auch Sauerstoff an den alten Eisenrohren schaden kann, weil die Kunststoffrohre nicht komplett difusionsdicht sind. Ich bin hier leider mittlerweile ratlos. Könnten Sie hier Licht ins dunkle bringen und uns sagen ob wir das große Paket aus Variante 1 mit zwei Pumpen und der hydraulichen Weiche aber mit gemischtem Wasser verbauen sollen, oder Variante 2 die sinnvollere Alternative ist.

 

Für eine Antwort danke ich vielmals im Voraus!

Freundliche Grüße und bleiben Sie alle gesund!

Karsten Münster

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Karsten,

 

Die Kombination FBH + Heizkörper ist für die Effizienz des  Vitodens suboptimal.

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brennwertkessel#Erdgas

 

Mit der niedrigen Rücklauftemperatur der FBH  könntest du gegenüber den Vorjahren gut 7% Gas sparen.

Durch einen Mischer wird das wieder zu Nichte gemacht.

 

Wurde schon in Erwägung gezogen die Heizkörper im Keller gegen Typ 33 zu tauschen und evtl in der Länge noch etwas zu erweitern, so  dass sie auch mit der Vorlauftemperatur der FBH auskommen?

Die Auslegung müsste mal mal genauer durchrechnen.

Dann wäre auch die "Schlammquelle" beseitigt. Ein Schlammabscheider ist aber so und so unbedingt einzubauen.

 

Damit würdest du dir Mischer und evtl auch die hydrauliche Weiche sparen.

Die  hydrauliche Weiche ist beim  Vitodens auch ein Effizient Killer. 

 

Ich würde mal den Wegfall Mischer/hydrauliche Weiche gegen die Kosten  des Heizkörper Upgrade und jährliche Gaseinsparung rechnen.

 

VG

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Karsten,

 

Die Kombination FBH + Heizkörper ist für die Effizienz des  Vitodens suboptimal.

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brennwertkessel#Erdgas

 

Mit der niedrigen Rücklauftemperatur der FBH  könntest du gegenüber den Vorjahren gut 7% Gas sparen.

Durch einen Mischer wird das wieder zu Nichte gemacht.

 

Wurde schon in Erwägung gezogen die Heizkörper im Keller gegen Typ 33 zu tauschen und evtl in der Länge noch etwas zu erweitern, so  dass sie auch mit der Vorlauftemperatur der FBH auskommen?

Die Auslegung müsste mal mal genauer durchrechnen.

Dann wäre auch die "Schlammquelle" beseitigt. Ein Schlammabscheider ist aber so und so unbedingt einzubauen.

 

Damit würdest du dir Mischer und evtl auch die hydrauliche Weiche sparen.

Die  hydrauliche Weiche ist beim  Vitodens auch ein Effizient Killer. 

 

Ich würde mal den Wegfall Mischer/hydrauliche Weiche gegen die Kosten  des Heizkörper Upgrade und jährliche Gaseinsparung rechnen.

 