Vitotronic 100 GC1 startet sich sporadisch neu

Liebe Connunity,

bei einer Mehrkesselanlage haben wir eine Vitotronic 100 GC1 7143002 welche sich sporisch und immer öfter mit umlaufendem Balken neu startet, sonst aber funktioniert. Das Schaltnetzteil haben wir als ersten Verdächtigen erneuert --> keine Besserung. Den Beitrag Vitotronic 100 GC1 hängt sich manchmal auf?  habe ich gelesen, es sind aber in der Vitotronic mehrere Leiterplatten wie 7820290, 7831930, 7820182, 7823990 verbaut. Welche wär denn am zielführendsden zu ersetzen?

 

Vielen Dank für eine Antwort

 

Lutz Döring

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Lutzifer,

wenn das Netzteil, was auch mein erster Verdacht gewesen wäre, bereits erneuert wurde, sollte die komplette Regelung mal auf einen eventuellen Wackelkontakt geprüft werden.
Dazu vorsichtig die einzelnen Komponenten mal im laufenden Betrieb der Anlage "bewegen", so dass du keine Kontakte berührst (am besten auch nicht die Finger verwenden, sondern einen isolierten Gegenstand).
Ebenfalls sollten die Schmelzsicherungen/ Sicherungseinsätze mal auf festen Sitz überprüft werden und auch die Verbindungsleitung auf einen eventuellen Wackelkontakt.

Dazu aus der Ferne eine konkrete Aussage zu treffen, ist leider nicht möglich.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Lutzifer,

wenn das Netzteil, was auch mein erster Verdacht gewesen wäre, bereits erneuert wurde, sollte die komplette Regelung mal auf einen eventuellen Wackelkontakt geprüft werden.
Dazu vorsichtig die einzelnen Komponenten mal im laufenden Betrieb der Anlage "bewegen", so dass du keine Kontakte berührst (am besten auch nicht die Finger verwenden, sondern einen isolierten Gegenstand).
Ebenfalls sollten die Schmelzsicherungen/ Sicherungseinsätze mal auf festen Sitz überprüft werden und auch die Verbindungsleitung auf einen eventuellen Wackelkontakt.

Dazu aus der Ferne eine konkrete Aussage zu treffen, ist leider nicht möglich.

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team

Hallo Benjamin,

 

die Antwort kommt etwas spät aber wollten den Erfolg der Arbeiten erst abwarten. Haben alle Karten und Kontakte gezogen und soweit möglich mit Isopropanol gereinigt. Fehler trat nicht meht auf.

Recht vielen Dank für den Tip!

 

Lutzifer