Vitotronic 200-H zeigt falsche Aussentemperatur an

Hallo in die Runde.

Unsere Heizungsregelung Vitotronic 200-H Typ HK1B zeigte vor zwei Wochen immer eine falsche Außentemperatur an.

Also hab ich den Außentemperaturfühler durchgemessen. Er war total Hochohmig/also defekt.

Habe jetzt einen neuen eingebaut.(Kabel habe ich auch geprüft.)

Leider ohne Erfolg. Jetzt Zeigt die Regelung 60° Aussentemperatur an.

Was wäre denn jetzt der nächste Schritt was ich Überprüfen bzw. austauschen kann ?

Die Leiterplatte für Kleinspannung ? Oder welche Platine ist dafür zuständig ?

 

Viele Grüße

Michael

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo , vielen vielen Dank !!!

 

Es war wirklich der falsche Fühler .

 

Weiter so ! Klasse 👍🏼 

 

VG Michael 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Micha_Kl,

 

zunächst gib bitte die Herstellnummer der Vitotronic und die Artikelnummer des eingesetzten Außentemperatursensors mit an.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo , hier die Daten :


Hersteller Nummer von der Vitotronic:

  • 7498904202049105

 

Außentemperaturfühler:
Artikeln: 7820148

 

Vielen Dank 😊

Vielen Dank.

Du hast den falschen Außentemperatursensor.

Benötigt wird der 7837053. 

Vielen Dank für den Hinweis . 
Hab den Bestellt . Melde mich wenn es geklappt hat 👍🏼👍🏼👍🏼

VG

Hallo , vielen vielen Dank !!!

 

Es war wirklich der falsche Fühler .

 

Weiter so ! Klasse 👍🏼 

 

VG Michael 

Das freut mich zu lesen, danke für das Feedback. 🙂 