Vitotronic 200 - Raumtemperaturregelung vs. Raumtemperaturaufschaltung

Liebes Viessmann-Team,

 

die Vitotronic 200/WOC1 scheint einen rein über die Raumtemperatur geregelten Betrieb (Parameter 2005 > 0 ) und einen witterungsgeführten Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung zuzulassen (Parameter 200B=1,2,3). Das Regelprinzip im Falle der Raumtemperaturaufschaltung verstehe ich. Wie wird im Fall der rein raumtemperaturgeführten Regelung  (Parameter 2005 = 1,2,3) die Soll-Vorlauftemperatur bestimmt? Wird hierzu auch der Parameter 200A (Einfluss Raumtemperaturaudschaltung) verwendet? Wie werden bei einer Soll-Vorlauftemperatur die sich mit der  Raumtemperatur  (möglicherweiße schnell) ändert Ein- und Abschalthysterese geregelt? Greifen nach wie vor die Parameter 7313 und 7304?

 

Viele Grüße

Patric Müller

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Patric,

die Regelung berechnet bei der raumtemperaturgeführten Regelung den Vorlauf-Sollwert aus der Abweichung zwischen Raum-Ist- zur Raum-Solltemperatur. Neigung und Niveau sind dann nicht einstellbar. Die Hysteresen bleiben dementsprechend trotzdem bestehen.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Patric,

die Regelung berechnet bei der raumtemperaturgeführten Regelung den Vorlauf-Sollwert aus der Abweichung zwischen Raum-Ist- zur Raum-Solltemperatur. Neigung und Niveau sind dann nicht einstellbar. Die Hysteresen bleiben dementsprechend trotzdem bestehen.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen Dank für Deine Antwort.

 

Viele Grüße

Patric