Hallo

ich habe Legionellenbefall im DG an einer Zapfstelle

Für ein kurzzeitiges Aufheizen und 10min. Spülen mit min. 60° warmen Wassers sollte ich die Speichertemp. kurzzeitig höher stellen. Die Einstellung gibt aber max 60 vor.

Wie kann ich trotzdem eine höhere Temp. wenigstens kurzzeitig einstellen?

Condensola mit Dekamatik-E. Ich hoffe die Angaben genügen.

besten Dank

Gruß

Helge

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo HB210, 

 

in der Montageanleitung ist auf Seite 44 beschrieben wie eine höhere Trinkwassertemperatur erreicht wird. 
Stelle dazu die Codieradresse 007:001 ein. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo HB210, 

 

in der Montageanleitung ist auf Seite 44 beschrieben wie eine höhere Trinkwassertemperatur erreicht wird. 
Stelle dazu die Codieradresse 007:001 ein. 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick

sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber einfach nur vergessen.

 

Besten Dank, hat alles super geklappt

 

Gruß Helge