Warmwasser abstellen mit VITOTRONIC 200 KW6B

Wie kann man bei einer "frischen" Ölheizung Vitoladens 300-C BC3B 19 kW die Warmwasser-Versorgung des Vitocell 100-H CHAA 130 l abstellen, so dass nur noch die Heizung in Betrieb verbleibt?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Was genau hast du denn vor? Wenn nur kein Warmwasser bereitet werden soll kannst du einfach den Sollwert auf 10°C stellen, so findet nur eine Frostschutzüberwachung statt für das Warmwasser.

Wenn die Warmwasserbereitung komplett deaktiviert werden soll muss der Speichertemperatursensor abgeklemmt und das Anlagenschema entsprechend umgestellt werden. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Fred_1,

 

zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deines Systems mit an und teile uns mit ob die Warmwasserbereitung nur vorübergehend abgestellt werden soll oder für immer.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Eine der Herstellernummern: 7721997301503123

 

Am Besten beide Varianten

Was genau hast du denn vor? Wenn nur kein Warmwasser bereitet werden soll kannst du einfach den Sollwert auf 10°C stellen, so findet nur eine Frostschutzüberwachung statt für das Warmwasser.

Wenn die Warmwasserbereitung komplett deaktiviert werden soll muss der Speichertemperatursensor abgeklemmt und das Anlagenschema entsprechend umgestellt werden. 