Wasser wird schnell kalt (HoriCell-HG an Vitola-biferral)

Hallo zusammen,

 

mein Wasserspeicher reicht nicht, um eine normale Badewanne zu füllen. Das Wasser ist zu Beginn heiß und wird ab ca. 60% Wannen-Füllung kalt, so dass nachgekocht (wie im Mittelalter) werden muss.

Kalk ist nicht das Problem.

Liegt das ggf. an der Umwälzpumpe (Anhang), so dass nicht ausreichend zirkuliertes Wasser erwärmt wird?

Diese Punkte läuft zumindest nicht in den Zeiten, in denen ich nachgeschaut habe. Lässt sich das Teil manuell testen oder muss ich den Fehler woanders suchen?

 

Die Daten der Heizung:

Baujahr: 1999

Vitola-biferral VBR 27

HoriCell-HG 3003 049, Speicherinhalt 200l

Trimatik-MC/B 7450 361

 

Vielen Dank bereits jetzt für die Tipps.

Viele Grüße

Andreas

IMG_2648.JPG
6 ANTWORTEN 6

Hallo,

da wird die Rohrleitung im Speicher defekt sein.

Das kalte nachströmende Wasser vermischt sich dann mit dem gezapften Warmwasser.

Mfg

Hallo,

danke für die Antwort.

Lässt sich das von außen prüfen?

 

Viele Grüße

Andreas

Nein, das lässt sich nicht prüfen. Sehen könnte man es nur , wenn der Speicher entleert und der Flansch entfernt würde.

Machen/Reparieren könntest daran aber auch nichts.

@Franky 

@KD-Buschmann 

 

nur interessehalber

 

 was denkt ihr was da an den Rohrleitung (Wärmetauscher?) defekt ist??

 

Danke

 

VG 

Ich denke folgendes: Am Kaltwassereinlauf ist meines Wissens nach ein Prallblech, damit das Wasser nicht im Strahl reinschiesst, sondern sich eher unter die Warmwasserschicht schiebt.  Und dieses Prallblech wird sich verabschiedet haben. So vermengt sich das eintretende Kaltwasser zu schnell, die Warmwassertemperatur sinkt.

Danke!

das hört sich plausibel an.

 

Dann hilft vermutlich echt nur ein neuer Speicher.,