Wie Sommerbetrieb bei Duomatik-Heizkesselsteuerung einstellen

Frage zu Duomatik https://t.co/B54iGw88cN. 7450235 / 7450332: bei 25°C Aussentemperatur und Einstellung "Normalbetrieb (Tag) / reduzierter Betrieb (Nacht)" wurde noch Warmwasser für Gebäudeheizung bereitgestellt inkl. Betrieb der Umwelzpumpe. Nach Umschalten auf "Trinkwassererärmung und Abschaltbetrieb" wie gewünscht erfolgt nur noch Trinkwassererwärmung. Sollte der vorhandene Aussenfühler den Heizbetrieb nicht automatisch bei erhöhten Aussentemperaturen unterdrücken oder muss zwingend per Hand auf nur Trinkwassererwärmung umgeschalten werden ?

4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Wolle4,

 

der witterungsgeführte Betrieb unterdrückt nicht den Heizbetrieb im Sommer, sondern sorgt nur dafür, dass nur dann geheizt wird, wenn die Außentemperatur sich unterhalb der eingestellten Raumsolltemperatur befindet.

Gerade nachts befindet sich auch im Sommer die Außentemperatur oftmals unter der eingestellten Raumsolltemperatur, sodass dann entsprechend geheizt wird.

 

Es empfiehlt sich daher im Sommer die Heizungsanlage auf "nur Warmwasser" zu stellen.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Benjamin,

danke für die Rückmeldung.

Interessehalber: die Duomatik ist ja schon etwas älter. Ist denn in neuen Steuerungen ein Zeitprogramm ,z.B. Mai bis September nur Warmwasser, integriert ?

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Eine solche Funktion gibt es auch in aktuellen Kesselregelungen leider nicht.

Bei modernen Kesselregelungen hast du aber zum Beispiel die Möglichkeit zur Steuerung via App.

Dadurch ist die Umschaltung von Sommer-/ auf Winterbetrieb wesentlich komfortabler. 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

PS: Bei neuen Kesselregelungen hast du aber die Möglichkeit über zusätzliche Sparschaltungen die Einschaltgrenzen zu verschieden. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Wolle4,

 

der witterungsgeführte Betrieb unterdrückt nicht den Heizbetrieb im Sommer, sondern sorgt nur dafür, dass nur dann geheizt wird, wenn die Außentemperatur sich unterhalb der eingestellten Raumsolltemperatur befindet.

Gerade nachts befindet sich auch im Sommer die Außentemperatur oftmals unter der eingestellten Raumsolltemperatur, sodass dann entsprechend geheizt wird.

 

Es empfiehlt sich daher im Sommer die Heizungsanlage auf "nur Warmwasser" zu stellen.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

Hallo Benjamin,

danke für die Rückmeldung.

Interessehalber: die Duomatik ist ja schon etwas älter. Ist denn in neuen Steuerungen ein Zeitprogramm ,z.B. Mai bis September nur Warmwasser, integriert ?

VG

Eine solche Funktion gibt es auch in aktuellen Kesselregelungen leider nicht.

Bei modernen Kesselregelungen hast du aber zum Beispiel die Möglichkeit zur Steuerung via App.

Dadurch ist die Umschaltung von Sommer-/ auf Winterbetrieb wesentlich komfortabler. 

 

PS: Bei neuen Kesselregelungen hast du aber die Möglichkeit über zusätzliche Sparschaltungen die Einschaltgrenzen zu verschieden. 