abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Zeitpunkt Heizkreis vitodens 200w

Hallo zusammen

Ich habe festgestellt das bei meiner Heizungsanlage das programmierte zeitprogramm für den Heizkreis täglich genau 45 Minuten später die Heizkörper wärmt. Laut App ist die Zirkulationspumpe an aber der Heizkörper bleibt kalt... alle Heizkörper gleiches Symptom. Thermostat ist es auch nicht hab ich testweise demontiert... kennt einer das problem ? Anlage ist 2 jahre alt vitodens 200w . Danke

4 ANTWORTEN 4

Uhrzeit und Datum an Anlage selbst passt?

Wird da gleichzeitig die WW-Bereitung gestartet?

Und ist mit Zirkulationspumpe die Umwälzpumpe/Ladepumpe gemeint ?

Ich würde hier auch davon ausgehen, dass die WW-Bereitung zusammen mit dem Heizbetrieb startet. So, dass die Anlage zuerst das Warmwasser bereitet und dann erst auf Heizbetrieb geht. 

Abhilfe schafft hier nur eine Veränderung des Zeitprogrammes.

Hallo fg100 , danke für dein Feedback. Datum und Uhrzeit sind überall gleich. Aber ja die Warmwasseraufbereitung und heizbetrieb starten zeitnah. Werde das mal ändern und schauen was passiert . Danke

Hallo Franky,

Danke für dein Feedback. Ja es ist tatsächlich so das Heiz und Warmwasser gleichzeitig startet... danke für den Tipp.  Probiere hier mal aus was passiert wenn ich das ändere. Danke

Top-Lösungsautoren