Zeitsteuerung Tetramatic MC1 Vitola bi-ferral 22-27 kW

wir haben diesen Kessel von Ihnen und sind sehr zufrieden. Die Werte der Prüfungen durch Schornsteinfeger und Fachbetrieb sind immer noch sehr gut.

Eine Frage, gibt es eine Möglichkeit den Einsatz des Kessels in den Sommermonaten zur Warmwasserbereitung zeitlich zu steuern, damit der Kessel nur zu bestimmten Zeiten Warmwasser aufbereitet?

5 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo BristolBayLane,

 

wenn du uns noch die Herstellnummer der Tetramatik zur Verfügung stellst, können wir das gerne mal prüfen.


Wenn es sich in deinem anderen Beitrag um die gleiche Tetramtik handelt kann ich dir jetzt schon mitteilen, dass eine Sperrung der Bedienung dort leider nicht möglich ist. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

 

Hallo Herr Reuter,

die Steuerung ist Modell 7450-265 A mit der Herstellernummer 745026504904

Ich hoffe, diese Angaben reichen.

 

Schönen Tag noch

Franz J. Girmes

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Unter folgendem Link findest du die zugehörige Bedienungsanleitung.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5097316VBA00001_1.PDF

 

Hier ein Auszug daraus.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vielen Dank, werde das mal ausprobieren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo BristolBayLane,

 

wenn du uns noch die Herstellnummer der Tetramatik zur Verfügung stellst, können wir das gerne mal prüfen.


Wenn es sich in deinem anderen Beitrag um die gleiche Tetramtik handelt kann ich dir jetzt schon mitteilen, dass eine Sperrung der Bedienung dort leider nicht möglich ist. 

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

 

 

Hallo Herr Reuter,

die Steuerung ist Modell 7450-265 A mit der Herstellernummer 745026504904

Ich hoffe, diese Angaben reichen.

 

Schönen Tag noch

Franz J. Girmes

Unter folgendem Link findest du die zugehörige Bedienungsanleitung.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5097316VBA00001_1.PDF

 

Hier ein Auszug daraus.

Vielen Dank, werde das mal ausprobieren

Alles klar.