Ich besitze einen Viessmann-Heizkessel mit Trimatik 2-Steuerung (Trimatik #7410 068H) mit analoger Zeitschaltuhr (#9509 143), Baujahr 1989. Nach Stromausfall zeigt die Zeitschaltuhr regelmäßig eine falsche Zeit an, sie ist zurückgeblieben. Die Gangreserve (Puffer) ist offensichtlich außer Funktion. Die Gangreserve ist angelötet, es sind allerdings keinerlei technische Daten daran angebracht. Ich traue mir zu eine neue Gangreserve anzulöten, bräuchte dazu allerdings ein paar Informationen: Handelt es sich bei dieser Gangreserve um eine Batterie oder um einen Akku?  Welche technischen Daten (Kapazität in mAh u. Wh und die Spannung in V) hat die Batterie oder Akku? 

MfG.

A-Meyers

3 ANTWORTEN 3

Hallo A-Meyers,

 

ich gehe davon aus, die Schaltuhr und der Akku sehen aus wie hier abgebildet:

https://www.heizungsforum.de/threads/batteriewechsel-bei-der-viessmann-schaltuhr-9509-143.6478/

ist bei dir auch ein Aufkleber mit NiCd zu sehen?

Dann wäre es z.B. dieser AA Akku mit 1/3 Länge

https://www.akkushop.de/de/n-150aa-akku-nicd-1/3-aa-mignon-mit-loetfahne-u-form-p-11aah-von-accucell...

 

VG 

Vielen Dank für die beiden Antworten. Jedoch bin ich jetzt so schlau wie zuvor. Franky spricht von einer Langzeitbatterie, qwert089 meint, dass es ein Akku ist. Beide Teile sehen sehr unterschiedlich aus. Dummerweise hatte ich kein Foto gemacht und das Teil auch nicht ausgemessen, glaube aber, dass das verbaute Teil in Form und Abmessungen dem Akku von qwert089 am ehesten entspricht. Ich werde also in den nächsten Tagen die 30 km zum Haus noch einmal fahren und das Teil fotografieren und ausmessen um sicher zu gehen.
Gibt es beim Austausch wichtiges zu bedenken bzw. Vorkehrungen zu treffen? Können sich -außer der Uhrzeit- an der Trimatik-2 andere Parameter verstellen oder Einstellungen gelöscht werden?
VG.
A-Meyers