Situation: EFH, 2 Etagen, eine angeschlossene Werkstatt, 1 HKL, Außensensor. . EG mit zeitweiliger Ofenbeheizung.

Vitotrol 300A hängt im EG-Flur, darunter seit neuestem ein Heizkörper.

Raumsolltemperatur ist derzeit auf 26° eingestellt. Das ging einige Jahre ohne den Heizkörper recht gut.

Ich möchte jetzt den 300A als reine Fernbedienung betreiben, also den eingebauten Temperaturfühler deaktivieren. Der Heizkessel(Vitodens 200W von 2013) sollte die Wärmeanforderung über die Rücklauftemperatur regeln.

Versuchsweise hab ich einen 10K Ohm Tempfühler aus meinem Fundus angeschlossen, um diesen evt. an einem kühleren Ort zu plazieren- bekommen diesen aber nicht aktiviert.

hat jemand eine Idee?

MfG Uwe

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

 

poste bitte die Seriennummer des Vitodens 200W

beginnt mit 7**

dann suche ich die Parameter raus.

 

VG

anbei auf den Fotos

schon mal vielen Dank im Vorraus

MfG  Uwe

IMG_4017[1].JPG
IMG_4018[2].JPG

Prost Neujahr,

 

hier gibt es die Anleitungen

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7513684

---> Serviceanleitung

 

Mit b5:0 -->  Keine raumtemperaturgeführte Heizkreispumpenlogik-Funktion 

mit b0:0  die Raumaufschaltung deaktivieren

 

Beides im Heizkreis durchführen, an dem die Vitotrol angemeldet ist .

 

VG

 

Auch Dir ein gutes Neues. . 

b0:0  stand auf  b0:3 - habe das jetzt mal umgestellt - so scheint das zu funktionieren.

Vielen Dank dafür.

Könnte das auch der Grund für letztens wieder vermehrt auftretenden Flammabbruch sein?

Störung:  F2 Flammabbruch.

 

VG

Hallo,

 

laut der Anleitung ist F2 kein Flammabbruch, sondern die Übertemperatursicherung, die ausgelöst hat weil die Wärme nicht abtransportier werden kann.

Füllstand der Heizungsanlage prüfen. Umwälzpumpe prüfen. Anlage entlüften.

 

oder vielleicht einfach weil alle "smarten" Ventile geschlossen habe und der Vitodens weiter munter versucht zu heizen??

 

VG

 

 

 

ich hab gerade nochmal nachgeschaut: F2 Feuerungsautomat

Sorry

das zeigt das Gerät im Klartext an?

 

das

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5671944VSA00003_1.PDF

ist die Anleitung zu deiner Seriennummer im Foto.

Seite 85 unten --> F2

komisch...

ja, anbei das Display: 

F2 Feuerungsautomat

 

IMG_4019.JPG
IMG_4020.JPG
IMG_4021.JPG