abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

vitotronic 150 kb 1

Ich hab eine Regelung Vitotronic 150 kb 1 Nr. 7450 350 421297108

Fehler b1

Display zeigt nach abziehen vom Stecker vom Bedienteil und anstecken wieder Temperatur an.

Störlampe blinkt weiter ?

Welche Ursache "Bedienteil defekt"  und tauschen?

MFG Helmut

4 ANTWORTEN 4

Hallo Laufricker,

 

was genau meinst du denn mit "Störlampe blinkt weiter" und warum hast du den Stecker vom Bedienteil gezogen und wieder angesteckt?

 

Wird im Display eine Störung angezeigt?

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

ich schreibe für einen Freund!

Display der Regelung zeigte Fehler b1 an, laut Fehlerbeschreibung " Anschlüsse prüfen, ggf. Bedienfeld wechseln"

Darauf hin hat er die Steckverbindung zur Bedieneinheit gelöst und wieder angesteckt. Display zeigt jetzt auch die Kessel Temperatur an und die rote Diode an der Regelung blinkt (Optoelektronik)

 

Und zum Blinken ist noch immer der Fehlercode b1 zu sehen ?

Wurde die Entstörtaste betätigt ?

Wenn das Display weiterhin die Fehlermeldung ausgibt ist es auch klar, dass die LED für die Störung blinkt.

Die erforderlichen Maßnahmen hast du ja selbst bereits mitgeteilt.

Es könnte allerdings auch sein, dass lediglich die Verbindungsleitung defekt ist.

Das sollte mal durch den zuständigen Fachbetrieb geprüft werden.

 

Zuvor muss aber natürlich, wie @Franky korrekt geschrieben hat, die Anlage erstmal entstört und dann geprüft werden, ob der Fehler überhaupt wiederkommt. 