abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Drehung vitosol 300-tm

Beim Röhrenkollektor 200T wird als max. Drehung der Röhren 45 Grad angegeben. Beim 300T nur 25 Grad. Kann es sinnvoll sein, die 300T Röhren mehr als 25 Grad zu drehen?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo VC77,

zu 1.:

Ja, in dem Ausschnitt ist klar zu erkennen, dass der
Befestigungswinkel (3) länger ist, als Befestigungswinkel (2).
Daraus ergibt sich, wenn auf einer waagerechten Fläche montiert
wird, automatisch ein Gefälle vom Sammler weg. Liegt kein Gefälle
vor, findet keine Zirkulation statt und es liegt kein oder wenig
Ertrag an.

zu 2.:

Ich kann es weder bestätigen noch ausschließen, dass die Röhren
oder der Sammler durch diesen doch recht großen Winkel Schaden
nehmen. Da müssen die Röhren vor Ort vom Fachbetrieb geprüft
werden, um sicherzugehen.

zu 3.:

Wenn du weiter drehst als 25°, kommt es zu einer Verschattung der
Röhren. Je weniger Absorberfläche direkt bestrahlt wird, desto
geringer ist der Ertrag.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

17 ANTWORTEN 17
Die 25° beschreiben den Neigungswinkel, der mindestens eingehalten werden muss, damit eine Zirkulation der Verdampferflüssigkeit in den Röhren stattfinden kann.

Axial kannst du die Kollektoren entsprechend anpassen wie du möchtest.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Äh, nein, das glaube ich nicht, ist doch gerade der Witz an den Viessmann Röhren, dass man sie auch so montieren kann, oder?:
https://ro-do.de/wp-content/uploads/2014/05/DSC09589.jpg
Schicke mir bitte mal ein Bild vom Typenschild. Beim SP3B ist die Einbaulage normalerweise senkrecht zu wählen.
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Meine heißen Vitosol 300TM, Typ SP3C.
Bild kann ich hier nicht hochladen?!
Die Anlage im vorigen Bild ist nicht meine, aber ähnlich montiert.
In der runden Röhrenaufnahme ist eine Grad Skala von - 25, 0, +25 Grad zu sehen, bei mir sind die Röhren auf ca. 40Grad (Dachneigung ca. 7Grad) gedreht.
Hallo VC77,

die aktuellen Vitosol 200-TM sind aufgrund der Bauart (größerer
Durchmesser und Absorberfläche) um bis zu 45° drehbar ohne die
nächste Röhre zu verschatten.

Beim Vitosol 300-TM ist ein Drehen ohne Verschatten nur bis 25°
möglich. Es existiert aber keine Sperre, die ein Drehen um mehr
als 25° verhindert.

Was mein Kollege meinte ist, dass bei einer waagerechten Montage
der Röhren eine leichtes Gefälle (vom Sammler weg) vorhanden sein
muss, damit eine Zirkulation innerhalb der Röhre gewährleistet
wird.

Beste Grüße °jo
Danke für die Antwort, ich schließe da mal einige Fragen an
1. das leichte Gefälle geht also aus der Montageanleitung S. 55, hervor? https://picload.org/view/dloopirw/img_20180808_110222.jpg.html .
Darauf wurde bei der Montage der waagrechten Kollektoren bei mir offensichtlich vergessen:
https://picload.org/view/dloopidl/img_20180808_110731.jpg.html
Können die Röhren dadurch Schaden nehmen? (das ist ja bei Gelegenheit leicht zu berichtigen)
2. Ein gröberes Problem hat der an der Fassade montierte Kollektor, da der Sicherungswinkel vergessen wurde:
https://picload.org/view/dloopidr/img_20180808_110310.jpg.html
Folge:
https://picload.org/view/dloopidi/k1600_cm180602.jpg.html
https://picload.org/view/dloopida/img_20180808_110406.jpg.html
Muss ich davon ausgehen, dass die Röhren, bzw. Kollektor durch das Verwinkeln Schaden genommen haben? Ertrag ist grob geschätzt gleich wie vorher.
3. Zur ursprünglichen Frage: Die Drehung der Röhren im 300-TM SP3C ist nur sinnvoll bis ans Ende der Markierung, also 25%, alles weitere verringert den Ertrag?!
Danke im Voraus, VC77
Hallo VC77,

zu 1.:

Ja, in dem Ausschnitt ist klar zu erkennen, dass der
Befestigungswinkel (3) länger ist, als Befestigungswinkel (2).
Daraus ergibt sich, wenn auf einer waagerechten Fläche montiert
wird, automatisch ein Gefälle vom Sammler weg. Liegt kein Gefälle
vor, findet keine Zirkulation statt und es liegt kein oder wenig
Ertrag an.

zu 2.:

Ich kann es weder bestätigen noch ausschließen, dass die Röhren
oder der Sammler durch diesen doch recht großen Winkel Schaden
nehmen. Da müssen die Röhren vor Ort vom Fachbetrieb geprüft
werden, um sicherzugehen.

zu 3.:

Wenn du weiter drehst als 25°, kommt es zu einer Verschattung der
Röhren. Je weniger Absorberfläche direkt bestrahlt wird, desto
geringer ist der Ertrag.

Beste Grüße °jo

ist bei der waagerechten Montage Heatpipe System auch dieses Gefälle vom Sammler weg wichtig?

Um eine Zirkulation der Verdampferflüssigkeit im Wärmetauscher zu gewährleisten, muss der Neigungswinkel zur Horizontalen größer Null betragen. Es sollte also ein minimales Gefälle vorhanden sein. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Danke.

Durch das verändern der Montageausrichtung des Kollektors ( 5cm Gefälle vom Sammler weg) habe ich ca. 20° mehr Ertrag.

VIESSMANN nutzt vermutlich aus Marketing Gründen Online nur Bilder wo die Röhrenkollektor (Balkonmodul) waagerecht montiert sind. 😤

Hallo Patrick,

 

ich habe schon mehrmals hier nachgefragt, aber noch keine konkrete Antwort bekommen.

Wir haben TM300 senkrecht an der Fassade im 90° Winkel. Jetzt hab ich in der Montageanleitung gelesen, das ein MIndestanstellwinkel notwendig ist, um die Wärme aus den Röhren optimal zum Sammler zu führen.

Wie groß sollte der Anstellwinkel mindestens sein?

 

Ein schönen Tag noch

 

Erpel

Hallo Erpel, 

 

die senkrechte Montage an der Fassade ist für die Kollektoren nicht vorgesehen. Daher kann ich dir dafür keinen Anstellwinkel nennen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo ich will das Thema nochmal hochholen

ich bin gerade dabei 2 Vitosol 300-TM SP3C zu montieren.

 

gibt es irgendwie eine empfehlung welcher winkel ich am besten bei den Röhren einstelle  bzw wie ich es am besten ermitteln kann.

 

Ausrichtung ist West und Dachneigung ca 40°

 

Vielen Dank euch schon mal

Welche Dachform wird denn genutzt? Bei einer senkrechten Schrägdachmontage muss kein Winkel eingestellt werden. 
Sollten sie waagerecht montiertet werden, dann muss ein Mindestgefälle von 1° vorhanden sein. Die Röhren sollten also immer niedergier als der Wärmetauscher liegen. 
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo ich glaub ich meinte was anderes.

 

 Montage auf einem Schrägdach  in Senkrechter Formation .

 

Mir ging es um die einzelne Drehung der Röhren von -25° bis +25° im Sammler

Zur Drehung der Röhren haben wir keine Angaben. Diese müssen Richtung Sonne gedreht werden. 
Ein viel größeren Einfluss spielt die Neigung der Dachfläche. Bei geneigter Empfangsfläche verändern sich der Einstrahlungswinkel, die Bestrahlungsstärke und damit auch die Menge der Energie. Diese ist am größten, wenn die Strahlung im rechten Winkel auf die Empfangsfläche trifft. Da dieser Fall in unseren Breitengraden bezogen auf die Horizontale niemals erreicht wird, kann der Ertrag durch eine Neigung der Empfangsfläche optimiert werden. In Deutschland wird auf einer Empfangsfläche mit 35° Neigung bei Südausrichtung  (im Vergleich zur horizontalen Lage) ca. 12 % mehr Energie eingestrahlt. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Danke für die fachlichen Antworten .

 

Dann werde. ich Mal schauen wie ich die 5* Neigung noch rausholen kann 

Top-Lösungsautoren