Unsere Heizungsanlage zeigt den Fehler 9E an, d.h. Zu geringer Volumenstrom der Solaranlage. 
Der Fehler tritt erneut auf, nachdem infolge der Fehlermeldung  9E vor 7 Monaten die Anlage gespült, neu befüllt und eine neue Solarpumpe eingebaut wurde. 
Beim Aktorentest „Solarpumpe Max“ steigt der Tacosetter kurz nach oben, fällt dann aber wieder sofort ab. 
Das Ausgleichsgefäss zeigt einen Druck von 2,4 bar an. 
Kann hier jemand eine Lösung bieten, woran dies liegen kann. 
Vielen Dank!

1 ANTWORT 1

Lufteinschluss in der Solarleitung ? Wäre das Einzige, was mir hier einfallen würde.

Und wenn du Glück hast, sitzt die Blase in der Ecke zum Entlüfter.

Und falls man Spülen muss, kann man den Fülldruck gleich auf 2,8-3,2 bar erhöhen. Vorher aber das MAG überprüfen. Kann gut sein, dass hier der Vordruck nicht mehr stimmt. Zumal ich glaube, dass du den Druck sicher nicht am entlasteten MAG gemessen hast oder ?