Ich habe eine neue Gas-Brennwerheizung Vitocrossal 300 mit Speicher Vitocell 340 M und Kollektor Vitosol 300 M. Die Heizungsregelung kennt nur 2 Einstellungen:

- Heizung und Warmwasser

- nur Warmwasser

Ich suche eine 3. oder 4. Variante

- nur Solar und Warmwasser (= Heizung und Warmwasser)

- nur Solar (= nur Warmwasser)

D. h. während dieser Einstellung absolut kein Verbrauch von Gas

Gibt das die Steuerung her?

:

 

 

2 ANTWORTEN 2

Null-Verbrauch von Gas ist unwahrscheinlich. In deinem Fall ist in dem Speicher die Warmwasserbereitung integriert. Es ist dafür ein Edelstahl-Flexrohr verbaut, der Speicher also als Durchlauferhitzer für das WW fungiert und somit immer eine bestimmte Mindesttemperatur aufweisen muss.

Je nachdem, ob die Solaranlage genug Leistung bringt, heizt hier der Kessel mal mehr, mal weniger nach. Und ab wann der Kessel nachheizt, ist einstellbar.  https://www.manualslib.de/manual/271634/Viessmann-Vitosolic-200.html?page=134

@wkln:

Welche Größe hat denn der Speicher?

Wieveil Kollektorfläche hast Du installiert?

Hast Du  eine Heizungsunterstützung mit Rücklauftemperaturanhebung installiert? wenn ja, vermutlich ist auch ein Pumpenstock mit Mischer und ein 3 Wegeventil verbaut?

Wieviele Heizreise hat Deine Anlage ( Fussbodenheizung, normale Heizkörper)?

Solarsteuerng ist vermutlich eine Vitosol 200 SD4 ?

Wie oft springt denn die Heizung aktuell an?

 

Gruß

 

Martin

 