abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizungsunterstützung durch Solarthermie

Hallo zusammen,

folgende Anlage ist seit 07.2020 in Betrieb.

Vitocrossal 300

Vitoconnect OPTO2

Vitosol 200

Vitocell 340M

Vicare Thermostate

Vicare App

 

Mein Heizungsbauer ist anscheinend mit den Einstellungen der Anlage etwas überfordert.

Darum habe mich selber etwas eingelesen.

Mir ist aufegfallen, das die Solarthermie den Pufferspeicher aufheizt und die Temperatur im Solarspeicher bereits 70 Grad erreicht hat. Das Trinkwasser hat auch die Solltemperatur erreicht und trotzdem schaltet sich der Brenner ein?

 

Ich hab mir mal die Parameter angesehen und der  Solar 20 hat die Codierung 0 muss dieser nicht auf 20:4 eingestellt sein?

Das Hydraulische Instalationsshema im Anhang, danke schon mal im Voraus.

 

Gruß Fred

Die Temperatur im Pufferspeicher ist m

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Fred,

 

ja ohne 20:4 wird das 3 Wege Ventil für die Rücklaufanhebung nicht angesteuert.

 

VG Michael

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

156 ANTWORTEN 156

Hallo Fred,

 

ja ohne 20:4 wird das 3 Wege Ventil für die Rücklaufanhebung nicht angesteuert.

 

VG Michael

 

 

Hallo Michael,

danke für die schnelle Antwort, werde ich mal einstellen, war mir etwas unsicher und bevor ich was verstelle wollte ich den Rat von Fachleuten haben.

 

Was für eine Enschaltdifferenz ( bei Parameter 22 ) für die Heizungsunterstützung ist am effektivsten wenn man das aus der Ferne beurteilen kann?

 

Gruß Fred

Hallo Fred,

 

der Defaultwert für 22 ist glaube ich 8 und der für die Auschaltdifferenz 23:4

 

Mit beiden könnte man aus meiner Sicht auch tiefer gehen.

22:6 

23:2

 

Am besten schließt du das schwarze Kabel vom Opto2 am PC an lässt dir die relevanten Temperaturen mit protokollieren und als Grafik anzeigen um zu sehen ob es vernünftig funktioniert.

 

Wenn du magst schicke ich dir ein paar link zu Programmen mit denen du das aufzeichnen kannst.

 

VG Michael

Hallo Michael,

ja das wäre super.

Ich werd mir mal ein Kabel besorgen, wo bekomm ich das Ebay?

 

Noch eine Frage kann man einstellen das die Solarthermie erst das Trinkwasser erwärmt und dann erst zur Heizungsunterstützung zuschaltet oder ist es sinnvoller die Energie gleichmäßig zu verteilen.

Fragen über Fragen?

 

Gruß Fred

 

 

Das mit dem Kabel hat sich erledgt ist ja schon angeschlossen!

Hallo Fred,

 

du hast doch das Opto 2, oder.?

Diese Kabel steckst du am weißen Kasten ab und steckst es in den PC

 

>>erst das Trinkwasser erwärmt

nein. der 340M hat keine Schichtladeeinrichtung. Das hätte der 360M gehabt.

 

https://github.com/openv/openv/wiki/Windows-Software

https://github.com/openv/openv/wiki/Viess-Data-2.0

 

dann gibt es noch eine 90 Tage Demo Version der org.  Viessmann Service Software.

versuche aber erst mal mit dem Viessdata.

 

VG Michael

Hallo Michael,

 

danke werd ich morgen mal testen.

 

Gruß Fred

Guten Morgen Michael,

 

ich hab mir gerade Viessdata gezogen, ich sehe aber den Temperatur im Solarspeicher nicht?

 

Gruß Fred

 

Hallo Fred,

 

schön wenn die 'Verbindung geklappt hat.

 

der Solarspeicher unten

qwert089_0-1647101030450.png

müsste Sensor 5 sein.

 

Laut der Tabelle hier

https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen

müsste der Sensor 5  die Adresse 0x0804 haben.

 

diese Adresse fügst du hinzu als Datenpunkt , in dem du einen vorhandenen unbenutzten Eintrag änderst

 

qwert089_2-1647101627684.png

 

 

 

 

VG Michael

 

 

Hallo Michael,

 

kann ich das Optolink Kabel mit einem USB Hub verteilen so das ich einmal meine Vitoconect App ( Einzelraumsteuerung ) nutzen kann und einmal eine Datenaufzeichnungmit Viessdata machen kann?

 

Gruß Fred

Hallo Michael,

ich habe mich gerade in diesem hochinterrassenten Portal neu angemeldet.

 

Du hast folgendes dem Fred geantwortet.

"ja ohne 20:4 wird das 3 Wege Ventil für die Rücklaufanhebung nicht angesteuert."

 

Trifft diese Einstellung bei jeder Konstellation Viessmann Solarthermit mit Heizungsunterstützung zu?

Ich habe den Vitocell 750L Pufferspeicher.

Danke im Voraus.

Gruß

Michael

 

@Obelix Hallo Michael,

 

nach welchem Viessmann Hydraulik Schema ist deine Anlage gebaut? die haben alle eine Nummer

 

 

@Fred12 

Das mit dem Hub geht nicht vermutlich ,  dazu bräuchtest du einen Duo-sniffer

https://github.com/openv/openv/wiki/Bauanleitung-USB_Duo-Sniffer

 

VG Michael

 

Hallo Michael,

das müsste ich wenn ich heute zu Hause bin, in den Unterlagen erlesen,

dort hat der HB dies vermerkt.

Ich melde mich später, sobald mir die Informationen vorliegen.

 

Danke Michael

 

Gruß

Michael

Hallo Michael,

ich habe das Schema abfotografiert und als Anlage hinzugefügt.

 

Gruß

 

Michael

9FC0CAE8-76DE-480C-8A23-0020833B7E36.jpeg
E0D42569-32F9-4E48-B6B6-036C59C9B020.jpeg

Hallo Michael,

ich habe das Schema abfotografiert und als Anlage hinzugefügt

 

Gruß

 

Michael

9428421C-D64C-43F3-BA21-2D1C595A521B.jpeg
DB36C96C-136C-48C1-B1FC-6D1AB72747CA.jpeg

Hallo Michael,

 

 

blättere in der Anleitung auf S 132 oben

qwert089_0-1662145207535.png

 

daher würde ich sagen du muss es auf 20:4 stellen.

 

VG 

 

Hallo Michael,

der Wert stand auf 20:0.

ich habe diesen jetzt auf 20:4 eingestellt siehe Anhang.

Was kann passieren, wenn der Wert nicht auf 20:4 eingestellt werden dürfte?

Danke im Voraus.

 

Gruß 

Michael

 

 

158A9340-C57F-49C7-939B-49EEFA3672CB.jpeg

Hallo Michael,

 

bei 20:0  ist die Heizungsunterstützung durch die STA nicht aktiv.

 

Welcher Speicher Typ ist denn eingestellt?

qwert089_0-1662190643006.png

 

Werden alle 4 Sensoren angezeigt?

 

VG

Hallo Michael,

nachdem der Wert eingestellt ist,

erhalte ich folgenden Sensorfehler.

Siehe Anhang

 

 

35E85240-03D1-48AB-907D-797A007CE4FB.jpeg

Hallo Michael,

 

entschuldige ich muss mich korrigieren, ich habe es mir nicht genau genug angeschaut.

Und hatte mich von dem Umschaltventil täuschen lassen.

 

Bei deiner Anlage muss 20:0 eingestellt sein.

Der Speicher wirkt wie ein Hydraulische Weiche.

Darüber läuft die Heizungsunterstützung.

 

Stell bitte die  Differenztemperatur auf 0 K, dann kann mehr Solarenergie zur Heizungs-Unterstützung genutzt werden.

 

Ab November, wenn geheizt wird,  kann du dich noch mal melden wie die  Temperatur der Weiche zur Vorlauftemperatur liegt und wie oft das Gerät taktet.

 

VG 

 

 

 

qwert089_0-1662193203840.png

 

 

 

Hallo Michael, wo stelle ich den Differenztemperatur auf 0 K,?

Diese Einstellung finde ich nicht unter Codieradresse 1 für Solar

Hallo Michael,

ich habe dir doch das Schema als Anlage mitgesandt.

 

Muss das angewendete Schema durch den HB auch in der Steuerung eingestellt werden?

Ich habe ein Foto angehängt von der aktuellen Einstellung.

Ist das das Schema was ich dir zukommen lassen habe.

Oder hat das jetzige Foto nichts mit dem eigentlichen Schema gemein?

Danke im Voraus und ein schönes Wochenende 

 

Gruß

Michael

 

CDBE72EA-F55F-4D85-8D45-4D1A920B85D2.jpeg

Hallo Michael,

 

laut Hydraulikschema hat deine Anlage einen Heizkreis mit Mischer und  WW .

Dann ist 00:4 korrekt

qwert089_0-1662219718721.png

 

 

Die Differenz Temperatur ist in der Kodier-Ebene 2 unter Allgemein.

Durch Reduzierung auf 0 steigt der Brennwerteffekt und der  Solarnutzung für die Heizung.

 

VG 

 

 

 

Hallo Michael,

danke, ich habe den Code gefunden und von 8 auf 0 gesetzt.

Danke

 

Ich wünsche dir ein schönes Restwochenende.

Top-Lösungsautoren