abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ladezustand Pufferspeicher

Hallo zusammen,

 

seit dem Update der ViCare App heute (10.05.2022) sehe ich nun (wie im Display meines Gasbrenners Vitodens 300-w) den Status vom Ladezustand des Pufferspeichers. Siehe Screenshot anbei. 

Ich verstehe die Logik der Prozentzahlen leider nicht. 

kann mir jemand helfen?

 

vG

Termi2000 🙂

ED1958DF-75C3-40B1-9B77-EC534388B57A.jpeg
3 ANTWORTEN 3

Hallo Temi,

 

hier in dem Simulator habe ich 60 Grad WW Sollwert eingestellt.

Das rechnet die Regelung dann so um.

 

qwert089_0-1652556150779.png

60 Grad wären dann 100% Ladung.

 

 

qwert089_1-1652556365007.png

 

qwert089_2-1652556416656.png

 

VG

Hi qwert089,

danke für die Antwort! Top! Verstanden!

 

kleine Rückfrage: Welcher Parameter beim Sollwert ist das?

 

VG

Termi

Hallo Termi,

 

der Referenzwert müsst der normaler WW Sollwert für die Nachheizung per Kessel sein.

 

VG 

Top-Lösungsautoren