Hallo,
ich nutze seit rd. 7 Monaten die Viessmann Vitosol 200-FM Solarthermie zur Unterstützung von Warmwasser und Heizung bestehend aus Vitosolic 200 / Vitocell 140-E Pufferspeicher 750 l / Vitotrans 353 Warmwassermodul. Alles in Kombination mit Viessmann Vitola 111 Ölheizkessel.
Die S/N der Vitotronic lautet 7450 3539 0316 7104.
Die S/N der Vitosolic lautet 7538 7892 01454 108.
Der Speicher in der Vitola 111 wurde stillgelegt. Heizungswasser wird nur noch im Pufferspeicher vorgehalten.
Frischwassererhitzung erfolgt über die Vitotrans 353. Steuerung über Vitosolic 200.
Trotz reichlich Solarerträgen ändern sich die Temperaturen im Pufferspeicher kaum.
Einstellungen in der Vitosolic:
TSP Soll 70 °
ATein 8,0 K
ATaus 4,0 K
ASoll 10,0 K
Ergebnis:
- TSPu immer um max. 40 °
- TSPo immer um max. 60 °
- Kolmax bisher max 74,1 °
- Spmax bisher max 52,4 °
Nach meinem Verständnis müßten die Temperaturen im Pufferspeicher höher sein sodass die Ölheizung deutlich weniger nachheizen müßte.
Heute war ein Tag mit 6 h guter Sonneneinstrahlung.
Die 10 m² Vitosol 200 Flachkollektoren erzeugen folgende Werte lt. Vitosolic 200 Display:
Tkol 60,6 Grad
Tspu 40,9 Grad
Temperaturanzeige im Vitocell 140-E Pufferspeicher oben 60°
Solarpumpe läuft mit hoher Drehzahl:
Temperaturen im Solarkreislauf 60,5° Tvorl. und 40,9° Trück.
WW-Temperatur 51 Grad / eingestellt auf 50° im Vitotrans 353
Speicherpumpe Aus
Gleichwohl heizt der Heizkessel Vitola 111 auf 70° auf.
Gibt es bessere Einstellwerte in der Vitosolic ?
Ist und Solltemperaturen lt. Vitotronic 300:
-Vorlauf Soll 46° und Ist 32°
-Kessel Soll 54° und Ist 71°
-WW Soll 50° und Ist 52°
Die WW-Solltemperatur ist in der Vitotrans- und Vitotronic-Steuerung auf 50° eingestell.
Warum heizt der Heizkessel auf wenn der 750 l Pufferspeicher genug Temperatur durch solare Aufheizung hat?
Verstehe ich da etwas falsch?
Danke für eine Erklärung.