Rücklauf heißer als Vorlauf?

Hallo,

kann mir jemand erklären, warum meine Rücklauftemperatur so viel höher als meine Vorlauftemperatur ist? Anbei ein Foto von der Solar-Divicon und dem Vitosolic 100; auf dem Dach sind 2 Kollektoren Vitosol 100-FM SV1F.

Nach meinem Verständnis pumpe ich warmes WTM nach oben, statt nach unten. Die Pumpe läuft, den Entlüfter auf dem Dach habe ich geprüft, es kam gar nichts raus (auch kein WTM). Die Anlage ist vor einigen Tagen von einem Fachbetrieb neu befüllt worden.

Hat jemand eine Erklärung? Ich bin etwas verzweifelt.

Danke SK

 

20220911 SolDiv.jpg
20220911 VSC.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo

 

Das Manometer auf der rechten Seite des ersten Bildes zeigt an, dass die Solaranlage leer ist.
Der Rücklauf wird durch den Betrieb der Pumpe ohne Durchfluss erwärmt. Ich denke, es wird notwendig sein, das Leck zu lokalisieren und das System wieder aufzufüllen und zu entlüften.

 

Schöne Grüße

Hallo,

ehrlich gesagt, habe ich das fast befürchtet. Der Fachbetrieb hatte den niedrigen Druck beim Befüllen der Anlage interessanterweise nicht weiter thematisiert, und die Befüllung war erst vor einigen Tagen.

Noch einen Ratschlag, wie man ein Leck in einer solchen Anlage lokalisiert?

 

Danke SK

 

Hallo

 

Das System muss von einem Fachbetrieb erneut überprüft werden.

 

Schöne Grüße