Hallo,

wir haben auf dem Dach unseres Mehrfamilienhauses 8 Solarkollektoren Vitosol 100 im Jahr 2001 zur Warmwasserbereitung installieren lassen. Bei einer Überprüfung stellte die Fachfirma fest, dass die Solarpumpe die Solarflüssigkeit nicht mehr durch die Kollektoren befördert wird, es läge eine "Verstopfung" 

vor und alle Kollektoren müssten getauscht werden. Gibt es eine Möglichtkeit die Verstopfung oder auch die Luft zu beseitigen?

Sonnige Grüße

Thomas

6 ANTWORTEN 6

Hallo Thomas,

 

da gibt es spezielle Reiniger.

Damit die Flüssigkeit da hin kommt müssen die Kollektoren vermutlich getrennt werden und einzeln gespült werden.

Das dürfte relativ viel Zeit kosten.

 

Der Frostschutz ist zuckerhaltig. Das verhält sich so wie Zucket auf einem  Zeran-Kochfeld, Das ist auch sehr schwer zu entfernen.

 

https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2295/Vercrackung-Solarfluessigkeit

 

VG Michael

 

Hallo Michael

vielen Dank für deine Erklärung mit dem Link! Meinst du ein Austausch kommt günstiger? Dabei kommt erschwerend hinzu, dass sich die Maße  beim Vitosol geändert haben und damit auch ein neuer Eindeckrahmen erforderlich wird, dazu voraussichtlich

Kosten für die Dachdeckerfirma.

Viele Grüße Thomas

 


@qwert089  schrieb:

Hallo Thomas,

 

da gibt es spezielle Reiniger.

Damit die Flüssigkeit da hin kommt müssen die Kollektoren vermutlich getrennt werden und einzeln gespült werden.

Das dürfte relativ viel Zeit kosten.

 

Der Frostschutz ist zuckerhaltig. Das verhält sich so wie Zucket auf einem  Zeran-Kochfeld, Das ist auch sehr schwer zu entfernen.

 

https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2295/Vercrackung-Solarfluessigkeit

 

VG Michael

 


 

Hier sollte man erstmal überprüfen, ob die Flüssigkeit tatsächlich gecrackt ist. Daher die Solaranlage erstmal spülen. Sind im Auffangbehälter dunkelbraune bzw. schwarze Reste zu sehen ? Sofern sich die Anlage überhaupt spülen lässt, versteht sich.

Ist ein Spülen nicht möglich, nutzt auch eine Reinigung nichts, da die Reinigungsflüssigkeit die Verstopfung gar nicht erst erreicht. Und damit stellt sich die Frage, was günstiger sei, gar nicht erst.

Lässt sie sich hingegen tadellos spülen, scheint nur Luft das Problem gewesen zu sein. Die bekommt man beim Füllen relativ leicht raus, wenn das Füllen mit einer Pumpe erfolgt.

Hallo Thomas,

 

genau das was Franky schreibt meinte ich.

wenn einer der Kollektoren in der Mitte verstopft ist kommt der Reiniger dort erst gar nicht hin.

Man müsste  also jeden Kollektor einzeln prüfen.

Den verstopften ausbauen und mit dem Reiniger füllen und evtl. bekommt man die Verstopfung wieder weg.

In der Zeit ist das Dach offen 😞

 

Frag mal bei der Viessmann Niederlassung nach ob sie dir für das spezielle Thema eine Firma empfehlen können.

 

VG 

Hallo Franky und Michael,

danke für eure Hinweise!!

Meine Fachfirma schlägt vor die Kollektoren auf Durchlässigkeit zuerst einmal mittels einem Kompressor und Luft zu prüfen. Ist das sinnvoll, gibt uns das Hinweise, ob die Kollektoren auch spülbar und damit zu reinigen sind?

Sonnige Grüße

Thomas

Hallo Thomas,

 

ja.

einzeln mit Druckluft prüfen.

So könnte man herausbekommen welcher der Kollektoren ganz verstopft ist.

Diesen könnten man evtl dann ausbauen und getrennt mit dem Reinger füllen und einwirken lassen.

Wenn das erfolgreich war, wieder einbauen und noch mal die ganze Anlage mit dem Reiniger spülen.

 

VG Michael