abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Solarthermie Kesseltemperatur

Hallo zusammen,

 

gleich vorweg: Unser Fachbetrieb hat gerade personellen Engpass und schaut sich das Problem noch vor Ort an. Ich wollte jedoch schon mal hier vorfühlen und einen Möglichen Lösungsansatz ausmachen. 

Wir haben haben auf unserem Neubau Wärmekollektoren (45 Grad Dachneigung / Ausrichtung Süden / Lage Schweriner See  -> Sonne ohne Ende). Im Sommerbetrieb der Anlage ist uns aufgefallen, dass wir selbst an heißen Tagen mit dem Kessel auf maximal ca. 50 Grad und eine Kollektortemparatur von angeblichen 30 Grad kommen. Dazu ein Bild im Anhang (Anfang Juli). Hab vom Dachfenster aus mal die Flosse drauf gelegt und fast verbrannt. Aktuell hat der Kessel nur noch ca. 35 Grad. 

Solarertrag für den Juli wird mit 141 kWh (August 220kWh) angeben. 

Könnte es ein Sensorfehler sein? Luft im System wird es wohl nicht sein? 

Beste Grüße,

Markus 

1662361423282.jpg
8 ANTWORTEN 8

Es würde zumindest schon einmal eine Einschätzung reichen, ob es sich um einen Fehler handelt und in welche Richtung die Werte tendenziell zeigen sollten. 😉

Hallo Markus,

 

danke für die PN.

 

Die Speichertemperatur stellt sich aus dem Gleichgewicht der zugeführten und abgeführten Energie ein.

Entweder ist der Verbrauch höher als geplant z.b. WW Zirkulation im Dauerbetrieb.

 

Oder die Anlage leistet weniger als geplant . z.B. wenn jemand den Röhren Kollektor waagrecht montiert ohne Gefälle.

 

>>Juli wird mit 141 kWh (August 220kWh)

bei wie viel m² Kollekor?

 

VG Michael

 

 

Hallo Michael,

 

Kollektoren: 2x Vitosol 200-FM, Typ SV2F (jeweils 2,51 m²)

Vom Verbrauch her sind wir recht sparsam unterwegs.

 

Beste Grüße

Hallo,

 

ich habe die Daten in eine Simulationsprogramm mit dem Standort, Fläche und Dach Neigungen gegeben. 

die 200 kWh für August sind plausibel

qwert089_0-1663831112724.png

 

 

auch dass der Kollektor um 20:15 nur noch 28 Grad hat

 

>>Vom Verbrauch her sind wir recht sparsam unterwegs.

gibt es eine WW Zirkulationsleitung mit Pumpe? 

Der Verlust in der Leitung kann durchaus das 2-3 fache des Verbrauchs ausmachen.

 

VG

Der Solarertrag kommt fast hin. 

Die Kollektortemperatur steigt laut App aber tagsüber (bei Zenit) nie über ca. 32 Grad. 

Wir haben eine WW Zirkulationspumpe. Diese wollen wir nur morgens und abends mit Zeitschaltuhr laufen lassen. Ist momentan aber nicht angestöpselt, da wir die Zeitschaltuhr noch besorgen müssen.  

 

Beste Grüße

Hallo,

 

jetzt kann es sein, dass die Ertragsanzeige vom Heizungsbauer  nicht kalibriert wurde und das ein Fantasiewert ist.

Mit den  beiden Temperaturanzeigen und der Anzeige des Schwimmers am Flowmeter kannst du die momentane Leistung des Kollektoren abschätzen.

 

z.B.

https://www.endenergie.de/?Aufruf=1&Sel_1=5&TxtSel_1=4&Sel_2=30&TxtSel_2=0&Sel_3=45&TxtSel_3=0&med=0...

 

Der Kollektor hat 5 m². Solarstrahlung ist im Sommer ca 1000 W/m². 

Je nach Außentemperatur und Kollektor Temperatur, wird der Wirkungsgrad im Bereich 0,5 - 0,8 liegen.

 

Mit so einer Abschätzung könntest du zumindest mal den Ertrag verifizieren.

 

im nächten Schritt muss man den Verbrauch anschauen.

Screenshot 2022-09-26 112908.png

1664184565492 copy.jpg

1664184588155 copy.jpg

Komme so auf 6,241 KW. Richtig?

Leider 2mal nein .

 

Der Schwimmer wird unten abgelesen. 0 l/min --> 0 kW 

Falls die App anzeigen sollte dass die Pumpe in dem Moment gelaufen ist, ist in der Solar Anlage irgendwo eine Luftblase --> Heizungsbauer anrufen.

 

Du brauchst  für das Formular die Kollektortemperatur und die Temperatur des Solarrücklaufs.

So etwas wurde bei dir aber weggelassen. Da müsstest du noch ein Thermometer kaufe oder hilfsweise die unter analoge anzeige am Speicher verwend und dort vielleicht 4 K für die Berechnung addieren.

 

VG