Solarthermieanlage mit Heizungsunterstützung nachrüsten

Ich habe eine Viessmann Gasheizung und eine Erweiterung mit Solarthermie zur Brauchwassererwärmung. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten: Aufbau Heizung mit Solarthermie aktuell Gasheizung Viessmann neu 2016 Kessel: Vitocrossal 300 CU3A-19 Steuerung: Vitotronic 200 KW 6 B Bivalenter Pufferspeicher: Vitocell 100 B/W Typ CVB 400l Solarthermie Röhren 2008 Rest 2016 neu Vakuumröhren-Kollektor SEIDO 1-100 HP16-VB 2 Stück -32 Röhren -Absorberoberfläche insgesamt 5,6 qm -Bruttofläche insgesamt 8,16 qm -Abmessungen L x B x H 2126 x 3840 x 187 Solarbaugruppe SOL BASIC -Systembaugruppe mit Umwälzpumpe, Sicherheitsventil mit Manometer Rückflussverhinderer, Durchflußmesser und Anschluß für Solarausdehnungsgefäß Solarregelmodul Viessmann Typ SM 1 Was wäre nötig, um diese Anlage technisch kostengünstig auch zur Heizungsunterstützung auszurüsten? Bitte um einen Ratschlag!!!

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

>> technisch kostengünstig 

man könnte mit einem Plattenwärmetauscher und Umschaltventil. den Überschuss in den Heizungsrücklauf einspeisen.

Dann käme man ohne eine neuen Vitocell Speicher aus.

Man kann den Überschuss zum Heizen aber dann nur in der Gebäudemasse speichern.

 

Die Regelung SM1 müsste vermutlich durch eine andere Regelung ersetzt werden.

 

VG 

Welcher Typ an Plattenwärmetauscher wäre dafür geeignet?

 

z.b. so etwas hier

https://www.loebbeshop.de/viessmann/plattenwaermetauscher

 

da müsste man einen raussuchen der zum Volumenstrom deiner Heizung passt und von der Fläche die Solarenergie mit einer Differenz von 5-10K an das Heizungswasser übertragen kann.