Solartrol-E / Sensoren defekt?

Hallo!


Wir haben eine Solarthermieanlage mit einer Solartrol-E Steuerung die geschätzt ca. 15 Jahre alt sein dürfte.

Hat bisher wunderbar funktioniert, seit kurzem wird die Solarpumpe nicht mehr eingeschaltet.

Das liegt wahrscheinlich an den Kollektor- und Speichertemperaturen.

 

Kollektortemperatur 1 zeigte zwischen 8 Grad (morgens) und 29 Grad (mittags bei strahlendem Sonnenschein).
Wenn ich dann aber die Leitung, die die Solarflüssigkeit vom Kollektor nach unten führt anfasse, ist die ziemlich warm. Deshalb glaub ich nicht dass die 29 Grad korrekt sind.

Speichertemperatur 2 zeigte 14 - 17 Grad (stimmt definitiv nicht)

Schalterstellung auf A zeigte '4F'. Ist das ein Fehlercode?

 

Ich hatte das Problem schon in einem anderen Forum gepostet, dort wurde vermutet dass der Fühler nicht mehr im Kollektor sein. Das würde mit den angezeigten Temperaturen schon Sinn machen, allerdings finde ich es seltsam dass die Speichertemperatur auch nicht stimmt. Und dieser Fühler befindet sich definitiv im Speicher.

 

Ist die Steuerung kaputt oder doch die beiden Sensoren?

Oder ganz was anderes? 🙂


Vielen Dank im Voraus!

 

IMG_20210404_152941.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo ak75,

dein Fachbetrieb sollte einmal beide Sensoren prüfen. Passt der Ohmwert zur ungefähr gemessenen Temperatur, dann hätte die Regelung einen Defekt.

Viele Grüße
Flo