Unterschied Vitocell 140-E SEIA 950Liter und Vitocell 340-M 950Liter

Hallo
Mein HB hat mir ein Angebot gemacht über eine Solarthermie:

- 5 Stück Vitosol 200-F SV2C a=2,51qm
- Anschluß-Set
- Tauchhülsenset
- Ausdehnungsgefäß 50 Liter
- Medium 50 Liter
- Verteiler 2 Heizungsunterstützung
- 2 Stück Temeratursensoren NTC 10kOhm
- 1 Stück Vitotrans 352 PZS also mit Pumpe

- 1 Stück Solardivision PS10 SM mit HE-Pumpe


1 Stück Vitocell 140-E SEIA 950Liter
alternativ
1 Stück Vitocell 340-M 950Liter

Jetzt Frage ich mich was hier der Unterschied ist
zwischen den 140-E und den 340-M

 

mfg.
Jürgen

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Der erste ist ein reiner Pufferspeicher, wo die Warmwasserbereitung über ein Frischwassermodul (vitotrans) erfolgt. (im durchlaufprinzip) Der zweite ist ein Pufferspeicher der ein integriertes Edelstahlwellrohr enthält wo auch die Warmwasserbereitung im durchlaufprinzip erfolgt. Im zweiten muß man aber etwas mehr heißes heizwasser im Pufferspeicher haben das das brauchwasser noch ausreichend erwärmt wird,die wendel wird ja davon umschlossen. Beim Frischwassermodul muß man nicht soviel heißes heizwasser bevorraten da dieses von oben mittels einer pumpe zu einem wärmetauscher gepumpt wird wo dann gegenläufig das brauchwasser erwärmt wird.Beim Frischwassermodul braucht man auch keinen verbrühschutz,aber bei der wendel im Pufferspeicher. Effektiver von der Schichtung ist das Frischwassermodul da der eiskalte rücklauf nach der Erwärmung vom wärmetauscher wieder unten in den Pufferspeicher eingeführt wird.(aber auch teurer). Wenn du was richtig gutes und effektives haben willst nimmst du den 140e und das vitotrans fwm.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Der erste ist ein reiner Pufferspeicher, wo die Warmwasserbereitung über ein Frischwassermodul (vitotrans) erfolgt. (im durchlaufprinzip) Der zweite ist ein Pufferspeicher der ein integriertes Edelstahlwellrohr enthält wo auch die Warmwasserbereitung im durchlaufprinzip erfolgt. Im zweiten muß man aber etwas mehr heißes heizwasser im Pufferspeicher haben das das brauchwasser noch ausreichend erwärmt wird,die wendel wird ja davon umschlossen. Beim Frischwassermodul muß man nicht soviel heißes heizwasser bevorraten da dieses von oben mittels einer pumpe zu einem wärmetauscher gepumpt wird wo dann gegenläufig das brauchwasser erwärmt wird.Beim Frischwassermodul braucht man auch keinen verbrühschutz,aber bei der wendel im Pufferspeicher. Effektiver von der Schichtung ist das Frischwassermodul da der eiskalte rücklauf nach der Erwärmung vom wärmetauscher wieder unten in den Pufferspeicher eingeführt wird.(aber auch teurer). Wenn du was richtig gutes und effektives haben willst nimmst du den 140e und das vitotrans fwm.
Hallo, genau das würde mir auch angeboten. Ich denke ich werde mich für die Variante mit 140-E und Frischwasserstationen entscheiden.