abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VITOSOL 200 generiert zu wenig warmes Wasser

Hallo,

auf meinem Dach befinden sich 4 Vitosol Solarmodule. Die Steuerung ist eine Vitosol 200. Die Heiztherme ist eine Vitodens 200. Nun zum eigentlichen Problem:

Die Kollektor Temperatur geht auf über 130 Grad, Die Speicherladepumpe ist eingeschaltet, die Speicherladungstemperatur bewegt sich aber nur bei 30  - 33 Grad.  (Siehe Bilder).

Normalerweise müsste die Speicherladepumpe eine Speichertemperatur >50 Grad generieren.

Der Druck des  Solarflüssigkeitskreislaufs beträgt 2,5 bar.

Wer hat eine Idee, woran das liegen könnte.

Nr. 1.JPG
Nr. 2.JPG
Nr. 3.JPG
Nr. 4.JPG
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Bei dieser Konstellation sieht es nach Luft im Solarsystem aus. Zu empfehlen ist die Spülung der Anlage durch einen Fachbetrieb.

MfG

W.F.

P.S. Die Kaninchen können da nicht helfen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Süße Häschen übrigens... 😉

Gegen die Luft solltest du kontrollieren ob der Hahn unter dem Schnellentlüfter im Dachgeschoss geschlossen ist (muss zu sein!). Außerdem muss das Druckverhältnis Anlagendruck zu Ausgleichsbehälterdruck (Behälterdruck ca. 0,5 Bar unter Anlagendruck ; bei anlagenseitig drucklosem Behälter prüfen) geprüft werden. Beides sind Ursachen für wiederholten Lufteintritt.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Bei dieser Konstellation sieht es nach Luft im Solarsystem aus. Zu empfehlen ist die Spülung der Anlage durch einen Fachbetrieb.

MfG

W.F.

P.S. Die Kaninchen können da nicht helfen.

Hallo W.F.

vielen Dank für den Rat. Was kann man dagegen unternehmen, wenn sich das mit der Luft im Systemkreislauf wiederholt?

Viele Grüße

Joachim

Wieder spülen.

MfG

W.F.

Süße Häschen übrigens... 😉

Gegen die Luft solltest du kontrollieren ob der Hahn unter dem Schnellentlüfter im Dachgeschoss geschlossen ist (muss zu sein!). Außerdem muss das Druckverhältnis Anlagendruck zu Ausgleichsbehälterdruck (Behälterdruck ca. 0,5 Bar unter Anlagendruck ; bei anlagenseitig drucklosem Behälter prüfen) geprüft werden. Beides sind Ursachen für wiederholten Lufteintritt.

Top-Lösungsautoren