Vitodens 300W B3HG 11 und Vitosol 100 : Anschluesse an Vitocell 333

Wie sollen der Anschlüsse und Sensoren ausgeführt werden?

1. Vitocell 100

2. Heizkreis 2 mit Pumpe

3. Vitodens 300 W B3HG 11  kW Heizung

4. Vitodens 300 W Brauchwasser

 

Viessmann Servicebericht 201131587 vom 21.02.2022

Pufferspeicher Vitocell 333 als Heizungswasser Speicher benutzen !!

 

Vitocell 333 Anschlüsse:von oben :

Anschluß 1 :

Sensor A

Anschluß 2

Anschluß 3

Sensor B

Anschluß 4

Anschluß 5 + 6 : Solar

 

Meine Vostellung von Solarthermie:

Anschluß 1 : Vorlauf Heizkreis 2 und Hzg Brauchwasser

Sensor A      Heizkreismischer

Anschluß 2 : Rücklauf Heizkreis 2 und Hzg Brauchwasser

Anschluß 3 : Vorlauf Vitodens Heizung

Sensor B       Vitodens

Anschluß 4 : Rücklauf Vitodens Heizung

 

Aktuell : Problem Brenner schaltet nicht ab und viele Fehler 154

 

Anschluß 1 : Vorlauf Heizkreis 2 und Vitodens Hzg + Brauchwasser

Sensor A      Heizkreismischer und Vitodens

Anschluß 2 : Rücklauf Heizkreis 2 und Vitodens Hzg + Brauchwasser

 

Der Heizungsbauer will eine verbindliche Angabe der Anschlüsse


Sehr geehrter Herr ,
Sie wollen dass wir die Hydraulik zwischen Vitodens 300 und dem Puffer Vitocell
333SVK nach,,lhrem Schema" abändern.
Hierfür brauchen wir von Ihnen verbindlich die Angabe, wo die Anschlüsse für
Kessel-Brauchwasser und Kessel-Heizung zum Puffer positioniert werden solten.
Des Weiteren wo die Anschlüsse von Puffer zum Heizkreis mit Mischer-Regelung
positioniert sein sollen.
Hierzu benötigen wir von lhnen das gewünschte Schema als Zeichnung ,,verbindlich"
das heißt mit Datum und Unterschrift lhrerseits.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

vielen Dank für Ihre Antwort.

 

Diese Beschreibung habe ich gesucht!

VG

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo,

 

für deinen Vitodens 300 W B3HG gibt es bei solarer Heizungs-Unterstützung mit einem Kombipuffer nur 1 Hydraulikschema:

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802697_04/Documents/4802697_2302_04.pdf

 

Daran sollte sich der Heizungsbauer exakt halten, ohne jegliche (noch so gut gemeinte) Abweichung.

 

 

Transferiert auf den Vitocell 333 sollte das dann aus meiner Sicht so aussehen:

 

qwert089_0-1678206731921.png

 

VG 

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Ergänzung zu Vitocell 100 und Heizkreis 2 mit Pumpe : 5 x Vitocell und HK2 mit Mischer

 

300 W B3HG gibt es bei solarer Heizungs-Unterstützung mit einem Kombipuffer nur 1 Hydraulikschema:

  • welche Sensoren gehören an TR1 und TR3 ?
  • Bei welchen Bedingungen funtioniert die Solarumschaltung bzw. Brennerabschaltung ??
  • Sind 23 Brennerstd. und 1 Start pro Tag bei Verbrauch am 6.01.23 10,9 m³ sonst 6 - 7 m³ normal

 

Bei Ihren Vorschlag habe ich die Umbaukosten 3.194.72 € umsonst ausgegeben!

 

In der Community wird dieser Fall beschrieben: 06.01.2022 ohne Viessmann Antwort

Vitodens 300-W B3HG-25 hat ungünstige Brennerschalt-Hysterese?

 

 

solarer Heizungs-Unterstützung mit einem Kombipuffer nur 1 Hydraulikschema zum Vergleich:

Viessmann Servicebericht 201131587 vom 21.02.2022

Pufferspeicher Vitocell 333 als Heizungswasser Speicher benutzen !!

 

Historie Viessmann:

2001 Inst. Vitodens 300W B3B 11kW mit Speicher und 5 x Solar Gasverbrauch 3 - 5 m³

2021: Austausch Vitodens 300W B3HG 11kW Argument Alter und Technik VICARE APP

           Seit Inst. höherer Gasverbrauch 5 - 8 m³ / Brennerlaufzeit 20 - 23 Std. 1-2 Start / Meldung 154

21.02.2022 Viessmann Servicebericht mit Umbauarbeiten

30.03.2023 Umbaukosten 3.194.72 € Anschluß Heizkreis an Puffer / keine Brennerabschaltung bei Solar

14.12.2022 Umbau Viessmann Schema 2 : Brenner läuft 23 Std. 1 Start  und keine Solarumschaltung

2023: Umbau: Anschluß 1 : Vorlauf Hk 2 und Vitodens Hzg + Brauchwasser

                          Sensor A Heizkreismischer und Vitodens

                          Anschluß 2 : Rücklauf Hk 2 und Vitodens Hzg + Brauchwasser

                          keine Brennerabschaltung und Meldung 154

                          Heizkreis 2 über Solar bei Sonne von 11.00 - 20.00 Uhr ohne Gasverbrauch,wie erhofft!!

 

 

Hallo,

 

zu deiner PN:

 

>>welche Sensoren gehören an TR1 und TR3 ?

in TR1 würde ich den WW Sensor G05 stecken

in TR3 den S54 für die Hydraulische Weiche

 

 

>>Was bedeutet / ist 'Z02' bei Vitodensrücklauf ?

bei dem Schema wird nur ein Rücklauf am Vitodens benutzt, siehe verlinktest PDF

 

>>Wann schaltet der Brenner ab bei Solar Temperatur unten ?

NEIN, nach dem Sensor Hydraulische Weiche oder dem WW Temp Sensor

Siehe Beschreibung im PDF

 

>>BrennerStart und -laufzeit pro Tag

wenn es nur einen Start pro Tag gibt - das ist perfekt, besser geht es nicht.

Ob der Gas Verbrauch ok ist, kann ich nicht sage, das hängt vom Haus ab.

 

VG

 

Hallo,

vielen Dank für Ihre Antwort.

 

Diese Beschreibung habe ich gesucht!

VG

 