Vitosolic 100 / Kollektortemperatursensor / Fehler

Hallo zusammen,

meine Vitosolic 100 / Modell 2003 (also uralt) zeigt den Fehler TC 888.8; danach soll der Kollektortemperatursensor unterbrochen worden sein. Das stimmt auch, der alte Sensor war defekt und ich habe einen neuen Sensor in den Kollektor eingebaut und mittels Quetschverbindern + Schrumpfschlauch an das alte Kabel auf dem Dach angeschlossen. Eine neue Leitung aus dem Keller hoch zum Dach zu legen, war mir schlicht unmöglich, weil die Leitung weitestgehend unter Putz in einem Schacht läuft.

Leider zeigt die Vitosolic 100 immer noch den gleichen Fehler an, auch nachdem ich sie einige Minuten stromlos gestellt habe.

Gibt es einen Reset-Knopf für die Vitosolic? Woran kann es liegen, dass die Störung weiterhin gemeldet wird? Den Sensor hatte ich abgeklemmt und wieder angeklemmt.

 

Vielen Dank

SK

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Der S/N nach benötigt dein Regler einen PT 500 als Kollektor Sensor.

Da ist diese Fehlermeldungen bei einem 20k Sensor  nicht verwunderlich.

 

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170925/spare_parts

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170925

 

VG 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vielen Dank!

Tatsächlich hatte ich auch eben den Sensor durchgemessen, dessen Wert 21.6 kOhm lag und damit für die Temperatur völlig richtig. Dann werde ich wohl nochmal auf das Dach gehen müssen.

 

Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Als nächsten Schritt empfehle ich , das Kabel ohne Fühler durchzumessen.

Vielleicht ist an anderer Stelle noch eine Unterbrechung. Vögel und Marder mögen Kabel.

MfG

W.F.

Danke, das werde ich zeitnah machen und mich dann melden. Gestern hatte ich schon soweit möglich das Kabel optisch überprüft (geht aber leider nur im Keller).

 

Grüße 

SK

Hallo,

 

poste auch die S/N der Vitosolic und die Bestellnummer deines neuen Sensor.

Um zu sehen ob das der richtige für deine Vitosolic ist.

 

VG 

S/N Vitosolic 100 = 7170925528121101

 

Der Sensor ist kein Viessmann Original sondern  iOVEO 036HS06202 - NTC 20 kOHM Solarfühler, 2m, bis 200 Grad Celsius. Sollte dem Ersatzteil Viessmann-7831913 entsprechen. 

 

Habe gestern das Kabel bei S1 dauerhaft abgeklemmt, Fehler ist unverändert immer noch da.

Durchmessen werde ich die Anlage am Wochenende.

 

Danke schon mal, für die Hinweise.

 

 

Der S/N nach benötigt dein Regler einen PT 500 als Kollektor Sensor.

Da ist diese Fehlermeldungen bei einem 20k Sensor  nicht verwunderlich.

 

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170925/spare_parts

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170925

 

VG 

 

Vielen Dank!

Tatsächlich hatte ich auch eben den Sensor durchgemessen, dessen Wert 21.6 kOhm lag und damit für die Temperatur völlig richtig. Dann werde ich wohl nochmal auf das Dach gehen müssen.

 

Grüße