Hallo,
aus dem AZ System tropft Wasser an der Öffnung des Revisionsbogens.
Dichtung scheint nach Prüfung intakt, Montage allerdings fraglich
Soll
Ist -> siehe rechte Seite (A)
Folge - Wasser auf dem Gerät und auch im Gerät. Drucksensorkabel korrodiert
Die weitere Geschichte - 3 Kundendiensttermine
1) Wartung/Reinigung - danach Heizung Brenner blockiert
2) Fehlersuche - Ersatzteil Drucksensor + Kabel bestellt
3) Montage der Ersatzteile
Die Oberseite des Gerätes hat keiner der 3 Monteure angeschaut, dazu kam ich erst heute.
Stand heute - Heizung funktioniert (wieder), AZ verliert Wasser. Dichtung scheint intakt.
Die Ursache des ganzes scheint laut Planungsanleitung ein Montagefehler oder war das in 2010(Inbetriebnahme) noch anders?
Danke, PeterM
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Die Abgasleitung ist seit 2010 schon mangelhaft, austauschen lassen gegen einen anderen Bogen und eventuell eine neue Reinigung setzen.
Eventuell Rücksprache mit dem Schornsteinfeger.
Grüße
Hallo,
Die Abgasleitung ist seit 2010 schon mangelhaft, austauschen lassen gegen einen anderen Bogen und eventuell eine neue Reinigung setzen.
Eventuell Rücksprache mit dem Schornsteinfeger.
Grüße