Hallo zusammen,
Mein Außentemperatur Sensor zeigt aktuell 22 Grad an, obwohl es tatsächlich 5 Grad hat.
Dadurch wird anhand der Heizkennlinie natürlich zu wenig aufgeheizt.
Kann man die Temperatur ändern?
Danke euch.
2 ANTWORTEN 2

Hallo Namibes84,

das halte ich nicht für zielführend.

Wenn du jetzt einen Offset von -17 K für dne AT Sensor konfiguriertst muss das ja zur Zeit um 16:30 nach Sonnenuntergang wieder auf 0 setzen, sonst heizt das Gerät wie bei -12 Grad.

 

Entweder muss der Sensor nach Norden versetzt werden, oder als Notlösung, duverschattest ihn z.B. mit einem Alu L Profil.

https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0311/031103b.php

Wenn Das nicht geht und Du etwas technisches Geschick hast, dann kanst du die Platine mit dem NTC in ein gut belüftetes Alu-Gehäuse einbauen. Leider ist erwärmt sich das Plastikgehäuse der schnell und ist für den Preis eher ein Witz.