Befestigungssystem Edelstahlabgasrohr für Gasbrennwertheizungsanlage Einfamilienhaus

Hallo,

 

wir planen ein ca. 8m langes Edelstahl-Abgasrohr Ihrer Firma an unsere Hausfassade (mit 16cm WDVS aus Styropor) zu befestigen.

 

Welche Befestigung empfehlen Sie? Schellen?

Befestigung an WDVS oder direkt an darunterliegende Steinwand?

Wie viele Schellen/Befestigungen sind für ca. 8 m nötig?

 

Besten Dank für ihre ANtwort vorab!

 

Freundliche Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Vito1,

 

die Befestigungsschellen sollten bei dem Abgassystem entsprechend beiliegen.

Gesetzt werden können sie im Abstand von 2m.

Die Montage sollte ganz klar am Mauerwerk und nicht im Styropor vorgenommen werden.

 

4-5 Schellen werden bei 8m Abgassystem ausreichend sein.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Vito1,

 

die Befestigungsschellen sollten bei dem Abgassystem entsprechend beiliegen.

Gesetzt werden können sie im Abstand von 2m.

Die Montage sollte ganz klar am Mauerwerk und nicht im Styropor vorgenommen werden.

 

4-5 Schellen werden bei 8m Abgassystem ausreichend sein.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Vielen Dank für die Antwort.

Werden auch die Schrauben mitgeliefert oder nur die Schellen?

Falls ja, sind die Schrauben lang genug, damit sie durch 16cm Vollwärmeschutz durchreichen und sind sie auch stabil genug, damit sie über 16 cm Distanz (WDVS) das Edelstahlabgasrohr tragen können? Oder ist es sinnvoll im unteren Bereich einen Winkel direkt am Mauerwerk zu montieren der die Last des Abgasrohrs aufnehmen kann. Die Schellen oben wären dann nur noch zur Führung des Rohrs da?

Beste Grüße, Vito

Schrauben und Schellen sind im Paket enthalten. Allerdings sind diese nicht lang genug um zusätzlich noch die 16cm Dämmung zu überwinden.
Hier muss dann eine verlängerte Schraube mit einer M8 Gewindestange montiert werden. Um die Befestigungen ein wenig zu entlasten, könnten man das System durch einen zusätzlichen Winkel abstützen.
Vielleicht wäre es auch Sinnvoll, wenn du dich in diesem Fall nochmal an den örtlichen Schornsteinfeger wendest, um die Gegebenheiten vor Ort überprüfen zu lassen.

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team