abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Brenner geht auf Störung

Es hat sich herausgestellt, daß ein sehr sehr kleines Leck in der Brennkammer ist. Kann verdampfendes Wasser der Grund sein, daß der Brenner während dem Lauf einfach auf Störung geht?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Hub,

 

ob jetzt die minimale Leckage in der Brennkammer für den Ausfall während des Betriebes verantwortlich ist, lässt sich leider nur vermuten. Auf jeden Fall sollte diese abgestellt werden.

Es kann natürlich sein, dass durch die Leckage der Flammenkörper oder die Elektroden beeinträchtigt werden und es deshalb immer mal wieder zu einem Flammenverlust kommt.

Ist der Brenner während des Startvorgangs nochmal auf "P" stehen geblieben?

Tritt die Störung wirklich nur während des Betriebes auf oder auch bei Startversuch?

Welche weiteren Maßnahmen hat die zuständige Heizungsfirma bisher ergriffen?

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Hub,

 

ob jetzt die minimale Leckage in der Brennkammer für den Ausfall während des Betriebes verantwortlich ist, lässt sich leider nur vermuten. Auf jeden Fall sollte diese abgestellt werden.

Es kann natürlich sein, dass durch die Leckage der Flammenkörper oder die Elektroden beeinträchtigt werden und es deshalb immer mal wieder zu einem Flammenverlust kommt.

Ist der Brenner während des Startvorgangs nochmal auf "P" stehen geblieben?

Tritt die Störung wirklich nur während des Betriebes auf oder auch bei Startversuch?

Welche weiteren Maßnahmen hat die zuständige Heizungsfirma bisher ergriffen?

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Käme auch daraus an, ob das Leck zur Luft oder zum Heizkreis geht. Da du das verdampfende Wasser beschreibst, gehe ich mal davon aus, dass der Inhalt/Druck der Anlage immer geringer wird ? Und ja, die hohe Konzentration an Wasserdampf kann den Kessel zu einer Fehlermeldung bringen.