Düsenkennzeichnung Vitogas 100

Hallo, in der Serviceanleitung steht als Düsenkennzeichnung für eine 18kW Anlage 1,9. Diese Bezeichnung gilt für beide Erdgasarten. Meine Vitogas 100 Anlage ist auf Erdgass LL eingestellt, so stehts am Aufkleber. Die Düsenbezeichnung ist aber 230. Entspricht das der Kennzeichnung von 1,9? Die Anlage soll auf Erdgas E umgestellt werden. Laut Serviceanleitung wäre das die gleiche Düsenkennzeichnung. In einem vorhandenen Umbausatz sind Düsen mit der Kennzeichnung 210 dabei. Sind diese für Erdgas E geeignet?

 

Vielen Dank für eine Antwort.

4 ANTWORTEN 4

Schreib mal die Gerätenummer des Kessels.

Der Kessel ist gerade nicht vor Ort, aber auf der Rechnung steht die Nummer

7198 130 60 110 4104

Hallo vitogas100kw18,

bei deinem Vitogas wird für Erdgas E die Düse mit der Kennzeichnung 2,10 eingesetzt. Als Düsendruck wird bei einem Anschlussdruck von 20,0 mbar 13,9 mbar eingestellt.

Viele Grüße
Flo

Danke für die Antwort. Die Düsen wurden so eingebaut und die Abgaswerte sind sehr gut. Blendendurchmesser ist 34 mm.

 

Viele Grüße